土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 低压电力电容器无功补偿的介绍

低压电力电容器无功补偿的介绍

发布于:2021-04-06 21:38:06 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]

摘要:文章介绍无功补偿的作用,分析低压并联电容器无功补偿的种类、电容补偿控制的选择及补偿容量的确定等。

  关键词:低压并联电容器;无功补偿;技术;经济性

  0引言

  无功功率是维持电力系统正常运行主要的一个因素。搞好电力系统的无功平衡,提高负荷的功率因数,可以减少线路和变压器中的有功功率损耗和其他电能损耗,从而提高电能质量,降低电能损耗,并保证了电力系统的稳定运行和用户的供电质量。

  1无功补偿的作用

  1.1提高变配电设备利用率,减少投资费用

  对低功率因数的负荷进行无功补偿,接入并联电容器,由于无功电流得到补偿,使得负荷电流减少。由于功率因数提高而使变配电设备减少的容量(kVA)可用公式1计算:

  ΔS =P/ COSφ1-P/ COSφ2

  =P×(COSφ2-COSφ1)/(COSφ2×COSφ1)

  (1)式中:

  S---为减少的设备容量

  P---为负荷有功功率

  COSφ1---为补偿前负荷功率因数

  COSφ2--- 为补偿后负荷功率因数

  如1000kW的负荷容量,补偿前功率因数为0.7,从公式1中可计算出当功率因数补偿到0.95时,为该负荷输电的变配电设备容量可减少376kVA,对于新建项目可以减少投资费用(变配电设备容量减少376kVA,可减少基本电费的支出),经济效益明显。

  1.2降低电网中的功率损耗

  当负荷的功率因数从1降到COSφ时,电网中的功率损耗将增加的百分数约为δp(%)=(1/COS2φ-1)×100%

  1.3减少了线路的压降

  由于功率因数的提高,线路传送电流小了,系统的线路电压损失相应减小,有利于提高末端的电能质量。

  1.4提高功率因数及相应地减少电费

  根据国家水利电力部国家物价局1983年颁布的《功率因数调整电费办法》规定三种功率因数标准值,相应地减少电费:

  ①功率因数标准0.90,适用于160千伏安以上的高压供电工业用户、装有带负荷调整电压装置的高压供电电力用户和3200千伏安及以上的高压供电电力排灌站。②功率因数标准0.85,适用于100千伏安(千瓦)及以上的其他工业用户,100千伏安(千瓦)及以上

  的非工业用户和100千伏安(千瓦)及以上的电力排灌站。③功率因数标准0.80,适用于100千伏安(千瓦)及以上的农业用户和趸售用户。

  2低压并联电容器无功补偿的种类

  2.1集中补偿

  在低压配电所内配置若干组电容器接在配电母线上,补偿供电范围内的无功功率。

  2.2就地补偿

  将补偿电容器安装于用电负荷附近,或直接并联于用电设备上。就地补偿分为两种:一是分散就地补偿,电容器接在低压配电装置或动力箱的母线上,对附近的用电设备进行无功补偿。二是单独就地补偿,将电容器直接接在用电设备端子上或保护设备末端,一般不需要电容器用的操作保护设备。

  3电容补偿在技术上应注意的问题

  ①防止涌流。在电容器投入时,一般情况下伴随着很大的涌流,在IEC出版物831电容器篇中电容器投入涌流的计算公式如下:

  Is=In×√2S/Q

  (3)式中:

  Is---为电容器投入时的涌流(A)

  In---为电容器额定电流(A)

  S---为安装电容器处的短路功率(MVA)

  Q---为电容器容量(Mvar)

  在低压电容器回路中,可采用以下方法:一是串联电抗器;二是加大投切电容器的容量;三是采用电容器投切的接触器。

  ②防止系统谐波的影响。由于电容器回路是一个LC电路,对于某些谐波容易产生谐振,造成谐波放大,使电流增加和电压升高。为此可采用串联一定感抗值的电抗器以避免谐振,如以电抗器的百分比为K,当电网中5次谐波较高,而3次谐波不太高时,K宜采用4.5%;如中3次谐波较高时,K宜采用12%,当电网中谐波不高时,K宜采用0.5%。

  ③防止产生自励。采用电容器就地补偿电动机无功功率,电容器直接并联在电动机上,切断电源后,电动机在惯性作用下继续运行,此时电容器的放电电流成为励磁电流。如果补偿电容器的容量过大,就可使电动机的磁场得到自励而产生电压,电动机即运行于发电状态,所以补偿容量小于电动机空载容量就可以避免,一般取0.9倍就没关系。

  QC=0.9×3UI0

  (4)式中:

  Qc---为补偿电容器容量

  U---为系统电压

  I0---为电动机空载电流

  4电容补偿控制的选择及补偿容量的确定

  4.1电容器组投切方式的选择

  电容器组投切方式分手动和自动两种。对于补偿低压基本无功及常年稳定的高压电容器组,宜采用手动投切;为避免过补偿或轻载时电压过高,易造成设备损坏的,宜采用自动投切。高、低压补偿效果相同时,宜采用低压自动补偿装置。

  4.2电容器补偿容量的确定

  进行负荷计算,确定有功功率P和无功功率Q,补偿前自然功率因数为cosφ1,要补偿到的功率因数为cosφ2。则QC=P(tgφ1-tgφ2)

  (5)式中:

  Qc---为补偿电容器容量

  P---为负荷有功功率

  COSφ1---为补偿前负荷功率因数

  COSφ2---为补偿后负荷功率因数

  确定无功补偿容量时,还应注意以下三点:①在轻负荷时要避免过补偿,倒送无功造成功率损耗增加,也是不经济的。②功率因数越高,每千乏补偿容量减少损耗的作用将变小,通常情况下,将功率因数提高到0.95就是合理补偿。③就地补偿电容器容量选择的主要

  参数是励磁电流,因为不使电容器造成自励是选用电容器容量的必要条件,可用公式4计算。

  5AZC/AZCL智能集成式电容器介绍

  5.1概述

  AZC/AZCL系列智能电容器是应用于0.4kV、50Hz低压配电中用于节省能源、降低线损、提高功率因数和电能质量的新一代无功补偿设备。它由智能测控单元,晶闸管复合开关电路,线路保护单元,两台共补或一台分补低压电力电容器构成。可替代常规由熔丝、复合开关或机械式接触器、热继电器、低压电力电容器、指示灯等散件在柜内和柜面由导线连接而组成的自动无功补偿装置。具有体积更小,功耗更低,维护方便,使用寿命长,可靠性高的特点,适应现代电网对无功补偿的更高要求。

  AZC/AZCL系列智能电容器采用定式LCD液晶显示器,可显示三相母线电压、三相母线电流、三相功率因数、频率、电容器路数及投切状态、有功功率、无功功率、谐波电压总畸变率、电容器温度等。通过内部晶闸管复合开关电路,自动寻找投入(切除)点,实现过零投切,具有过压保护、缺相保护、过谐保护、过温保护等保护功能。

  5.2AZC系列智能电容器:

AZCL系列智能电容器选型:

5.3产品实物展示

6结论

  采用无功补偿可以提高功率因数,是一项投资少,收效快的节能措施。并联补偿电容器原理简单、使用方便、运行经济,还可以分组投切保证电压合格率和合理的功率因数。我国很多地区配电网和农网平均功率因数偏低,通过采用补偿电容器进行合理的补偿,一定能够提高供电质量并取得明显的经济效益。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程原创版块

返回版块

2.19 万条内容 · 557 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

浅谈基于霍尔传感器的电流监测及过流保护设计

摘要:根据机载电子设备健康监测和视情维修的要求,发射装置内场测试仪需增加对被测产品进行电流监测的功能;同时,为避免测试期间因过流而导致的产品或测试设备损坏,亟需实现对被测产品的动态过流保护。基于此需求,设计了一种基于霍尔传感器的实现方案。硬件方面,电路由器件、电流监测电路和过流保护控制电路组成,一方面将工作电流转化为对应的指示电压并输出;另一方面根据设置的动态电流阈值实现过流保护。软件方面,在测试仪原有的三层软件框架基础上,增加了电流阈值设定、电流指示、超限报警等模块,实现了电路控制、状态显示和数据存储等功能。通过该设计,测试仪的智能化程度得到提升,满足了健康监测的需求,并降低了发射装置研制过程中因过流损坏而造成的财产损失和进度风险。

回帖成功

经验值 +10