土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 人工挖孔桩[2]

人工挖孔桩[2]

发布于:2021-04-06 16:18:06 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]

人工挖孔桩[2]

八、涌泥流沙处理
发现流泥现象后立即采用钢筋打入侧壁塞入稻草挡住流泥流入孔内,如果稻草加钢筋不能堵住流泥,应采用插下0.1m×1m小模板间距20cm阻隔流泥流出,然后下300mm-500mm高护壁模板,在护壁模板后向下斜打入1500mm长ф16钢筋作为护壁浇筑后该节护壁的支撑,然后迅速浇筑提高一个标号(即C25护壁砼)的早强护壁砼,不拆模板做下一节护壁。循环以上施工方法直至穿过流泥层。
九、桩井护壁
桩护壁采用C15砼护壁,坍落度控制在80~100mm,每挖一节护壁钢模,护壁钢筋的主筋为φ8,间距@200,两端设6.25d弯钩,600长,以防止护壁因自重而断裂。
护壁模板采用定型钢模板组合而成,模板之间用螺栓连接,护壁浇好后,拆模时间一般大于2天,必要用提高砼强度等级,缩短拆模时间(但拆模时间不得小于1天)。 注: 桩下扩大头部分,为确保安全,建议采用护壁,当设护壁时,每节护壁高度不小于1000mm。
十、钢筋笼施工
1、直径1.2m内的桩,钢筋笼的制作与一般灌注桩的方法相同,对直径和长度大的钢筋笼,一般在主筋内侧加设一道ф20@2000mm的加强箍,每隔一箍在箍内设一井字加强支撑,与主筋焊接牢固组成骨架。
2、.主筋接头采用对焊,主筋与箍筋间隔点焊固定,控制平整度误差不大于5mm,钢筋笼四侧主筋上每隔2m设置耳环,控制保护层为50~70mm,钢筋笼外形尺寸比孔小110~120mm。为钢筋笼成型与加固示意图。

十一、浇筑桩身混凝土
1、浇注桩身混凝土时,混凝土必须通过溜槽;当高度超过3m时,应用串筒,串筒末端离孔底高度不宜大于2m,混凝土宜采用插人式振捣器振实。
2、扩大部分按设计尺寸开挖,清理干净虚土经工程地质检查确认地基土层无误后,先浇800厚混凝土,再放钢筋笼,然后浇筑混凝土。
3、浇筑桩身混凝土时,从桩底到桩顶一次浇完,混凝土坍落度100mm,洛距不大于2m,桩底500高范围内可不振捣,以上部分可分段振捣;振捣时不得塌方,桩顶2m范围内应加强振捣
十二、桩位验收,除设计有规定外,应按下述要求进行:
1、当桩顶设计标高低于施工场地标高,送桩后无法对桩位进行检查时,可对护壁位置做中间验收。待全部桩施工结束,承台或底板开挖到设计标高后,再做最终验收。
2、桩位偏差必须符合的规定,桩顶标高至少要比设计标高高出0.5m,桩底清孔质量按不同的成桩工艺有不同的要求,应按相应要求执行。每浇注50m3必须有1组试件,小于50 m3的桩,每根桩必须有1组试件
3、工程桩应进行单桩承载力检验。采用静载荷试验的方法进行检验,检验桩数不应少于总数的1%,且不应少于3根,当总桩数少于50根时,不应少于2根。
4、对砂、石子、钢材、水泥等原材料的质量、检验项目、批量和检验方法,应符合国家 珊行 标准的规定。