(普遍二管制二通阀的接线图)
◆ 红线为220V火线(L)直接接入温控器火线接口;
◆ 蓝线为零线(N),盘管、二通阀、温控器串联;
◆ 绿、棕、黄、分别对应温控器接入风机盘管高中低档位;
◆ 图中黑线为二通阀火线接入温控器“开”路接口;
◆ 控制线为6色1.0平方的国标线。
注:此类二通阀为常闭,断电自动关闭水路,通电水路打开,空调开始制冷;因此大家在这种二通阀的接线过程中发现温控器的接线端“关”那个接口是不需要接线的。
◆ 缺点: 空调水路打开需持续保持通电状态,因此造成驱动头使用寿命缩短;
◆ 优点:价格便宜。
◆ 故障应急处理 :当驱动头烧毁,一般二通阀会自动关闭,应急措施可通过驱动头上的小拉柄将二通阀强制打开以此来保证空调继续制冷或者制热。
(电动球阀与温控器的接线图)
◆ 红线为220V火线(L)直接接入温控器火线接口;
◆ 蓝线为零线(N),盘管、二通阀、温控器串联;
◆ 绿、棕、黄、分别对应温控器接入风机盘管高中低档位;
◆ 图中黑线为二通阀火线接入温控器“开”路接口;艳红线为二通阀接入温控器“关”路接口;
◆ 控制线为7色1.0平方的国标线。
注:此类电动球阀水路开、关只需要通电一次,动作执行完毕自动断电,与上述二通阀不同,开、关都无需长时间通电。
◆ 优点:此类球阀无需长时间通电,驱动头使用寿命较长;
◆ 缺点:价格相对较贵。
◆ 故障应急处理:驱动头烧毁,需将其卸下,再采用手动扳手将阀体强制打开或者关闭。
(未安装二通阀的温控器接线图)
◆ 红线为220V火线(L)直接接入温控器火线接口;
◆ 蓝线为零线(N),盘管、温控器串联;
◆ 绿、棕、黄、分别对应温控器接入风机盘管高中低档位;
◆ 控制线为5色1.0平方的国标线;
◆ 以上接法仅能调节盘管风速,温度无法控制空调冷冻水的开、关。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
通风排烟
返回版块13.88 万条内容 · 592 人订阅
阅读下一篇
风机盘管凝结水外溢的防治措施一、凝结水外溢分析 风机盘管凝结水外溢是夏季集中空调系统的常见故障 ,多发生在高温闷热天气 ,会对空调房间造成不必要的损害 : a) 吊顶板的水渍破坏室内建筑装修 ,固定吊顶的维修工作量会更大。 b) 若凝结水外溢未被及时发现 ,会损坏办公电器 。 c) 需4 h 空调、无人值守的电气设备房等特殊房间,通常不能利用办公区的风机盘管系统或 VAV 系统 ,空调系统往往单独配置 ,风机盘管凝结水发生外溢对这些房间所造成的经济损失更大。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发