土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 防火墙的九个常考知识点总结!

防火墙的九个常考知识点总结!

发布于:2021-04-02 09:04:02 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
今天小编主要从建筑构造和防火分隔的角度给大家总结了防火墙常考的九个知识点,图文结合帮助大家更好的理解记忆。
一、防火墙与防火隔墙
1.定义不同:
防火隔墙:建筑内防止火灾蔓延至 相邻区域 且耐火极限不低于规定要求的不燃性墙体。
防火墙:防止火灾蔓延至 相邻建筑或相邻水平防火分区 耐火极限不低于3.00h的不燃性墙体 。 
2.共同之处:
防火墙、防火隔墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面结构层的底面。

二、甲类厂房、三、四级耐火等级厂房防火分区必须使用防火墙分隔。仓库内的防火分区之间必须采用防火墙分隔,甲、乙类仓库内防火分区之间的防火墙不应开设门、窗、洞口

三、 1.防火墙应直接设置在建筑的基础或框架、梁等承重结构上,框架、梁等承重结构的耐火极限不应低于防火墙的耐火极限。

2.防火墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层。
3.当高层厂房(仓库)屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于1.00h,其他建筑屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于0.50h时,防火墙应高出屋面0.5m以上。
四、防火墙横截面中心线水平距离天窗端面小于4.0m,且天窗端面为可燃性墙体时,应采取防止火势蔓延的措施。
五、 1.建筑外墙为难燃性或可燃性墙体时,防火墙应凸出墙的外表面0.4m以上,且防火墙两侧的外墙均应为宽度均不小于2.0m的不燃性墙体,其耐火极限不应低于外墙的耐火极限。
2.建筑外墙为不燃性墙体时,防火墙可不凸出墙的外表面,紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2.0m。
3. 建筑外墙为不燃性墙体时,防火墙可不凸出墙的外表面,紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间 采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时,该距离不限。
六、1.建筑内的防火墙不宜设置在转角处。
2.确需设置在转角处时,内转角两侧墙上的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于4.0m。
3.确需设置在转角处时,采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时,该距离不限。
七、1.防火墙上不应开设门、窗、洞口。
2.确需门、窗、洞口开设时,应设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗。
3.可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道严禁穿过防火墙。 防火墙内不应设置排气道。
八、 可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道严禁穿过防火墙 ,其他管道不宜穿过防火墙,确需穿过时,应采用防火封堵材料将墙与管道之间的空隙紧密填实,穿过防火墙处的管道保温材料,应采用不燃材料。当管道为难燃及可燃材料时,应在防火墙两侧的管道上采取防火措施
九、 防火墙的构造应能在防火墙任意一侧的屋架、梁、楼板等受到火灾的影响而破坏时,不会导致防火墙倒塌。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

容易掌握的案例送分考点!厂房和仓库的防爆知识点汇总!

学川小编 注册消防工程师 收录于话题 往年的案例考试中,出题老师很喜欢出厂房和仓库的防爆知识点,这个考点容易理解,学习起来容易掌握,答题思路简单,回答相应的规范条款即可,一句话容易又好消化的一口咬下去全是肉肉的送分考点,小编已经为大家汇总好都在这里了! 一、有爆炸危险的甲、乙类厂房宜独立设置,并宜采用敞开或半敞开式。其承重结构宜采用钢筋混凝土或钢框架、排架结构。

回帖成功

经验值 +10