土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电厂电动机操作

电厂电动机操作

发布于:2005-02-02 16:13:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电动机操作有三条回路,一为DCS操作,二为就地操作,三为MCC柜操作,我选择的转向开关只有一和二两路转换,请问我在就地操作时,MCC可不可操作,电厂有规定吗?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • lhcxxg
    lhcxxg 沙发
    太感谢您拉,在那能找到这方面的资料?注新年快乐。
    2005-02-06 08:07:06

    回复 举报
    赞同0
  • yukanlee
    yukanlee 板凳
    偶认为以下情况可以在配电室起停设备:
    1、在设备交接前的单机试验,但一般也在现场控制,除非必要
    2、发生紧急情况,现场和/或控制室都无法进行操作时,经相关工艺操作人员申请(重要设备可能还需要调度同意)
    3、发生电气事故,如有人触电或发生电气火灾时,可以不经同意先停掉相关的电源处理然后上报上级。
    2005-02-06 00:46:06

    回复 举报
    赞同0