土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请教灯具载流量~

请教灯具载流量~

发布于:2005-02-02 16:06:02 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
我这有个办公室照明工程,我选用的是3*16W隔栅灯,选用飞利浦的电感整流器,按我的计算每盏灯的载流应该为48*1.2/220/0.9=0.29A,可现场实际值为0.9A,请问原因??总电盘上的功率因数为0.95。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zhoushu8
    zhoushu8 沙发
    电感镇流器,功率因素只有0。45,所以是0。3A,总点表功率因素0。95,那是已经补偿过了的,
    2005-02-03 15:21:03

    回复 举报
    赞同0
  • dd9958
    dd9958 板凳
    因为是电感的所以才取1。2啊
    2005-02-03 11:03:03

    回复 举报
    赞同0