我们是制药企业,目前制袋机的标准是静态A级标准。采用的是单独的FFU单元,过滤器等级是U15.目前采取的风速标准是距离出风面15-30CM的距离测试风速为0.45±20%。
风速的范围为0.36~0.54m/s,参照的是ISO14644-3中的测试方法。但是有的同行采用的测试平面为距离出风平面较远的设备平面要求的风速是0.36~0.54m/s;大家讨论下,到底哪个比较好,还有哪个规范指定了如何测试风速的标准吗?
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
洁净空调系统
返回版块7.33 万条内容 · 450 人订阅
阅读下一篇
常见新风净化过滤技术介绍一 HEPA过滤 即常说的布袋过滤,HEPA膜由一叠连续前后折叠的亚玻璃纤维膜构成(空气净化机中常用PP,聚丙烯材质),形成波浪状垫片用来放置和支撑过滤介质。HEPA高效率微粒滤网的滤净效能与其表面积成正比。 目前HEPA空气净化装置的HEPA高效率微粒滤网均是多层折叠,展开后面积比折叠时增加十几倍到几十倍。 净化原理: 微粒惯性原理和扩散原理。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句抢地板用可调风速的智能FFU不就解决问题了吗?如果不可控确实会很纠结。
回复 举报
标准风速0.45±20%,FFU是有个标准的《JG T388-2012 风机过滤器机组》。标准测风速的方式是距离滤网下方150mm处。
前年中国制冷协会有出了一个 FFU的试验方法标准,也有比较详细的整个FFU性能测试标准。