正在加载...
现在有一批螺栓球网架杆件,管材和锥头或封板焊接焊缝等级为2级(工厂制作)。探伤比例应为20%。关于这个20%,有一些疑虑
1\GB50205-2020 5.2.4条中要求工厂制作焊缝按照焊缝制作长度计算百分比
2\jgj7-2010空间网格结构技术规程中6.2.2.4中要求探伤比例的计算方法为焊缝条数的百分比。
这2个以哪个为准。
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(2 )
主要是看表5.2.4,二级焊缝是抽检每条的百分之二十,焊缝检测长度每条不能少于200MM,不够200全条探。
选新不选旧。。。。选严不选松
主题
回复
粉丝
钢结构工程
46.49 万条内容 · 1165 人订阅
阅读下一篇
3D3S导出ANASYS文件时预应力是转换的?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板主要是看表5.2.4,二级焊缝是抽检每条的百分之二十,焊缝检测长度每条不能少于200MM,不够200全条探。
回复 举报
选新不选旧。。。。选严不选松