现在有一批螺栓球网架杆件,管材和锥头或封板焊接焊缝等级为2级(工厂制作)。探伤比例应为20%。关于这个20%,有一些疑虑

1\GB50205-2020  5.2.4条中要求工厂制作焊缝按照焊缝制作长度计算百分比

2\jgj7-2010空间网格结构技术规程中6.2.2.4中要求探伤比例的计算方法为焊缝条数的百分比。

这2个以哪个为准。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 天涯居士
    天涯居士 沙发

    主要是看表5.2.4,二级焊缝是抽检每条的百分之二十,焊缝检测长度每条不能少于200MM,不够200全条探。

    2021-04-21 15:21:21

    回复 举报
    赞同0
  • skyblue001
    skyblue001 板凳

    选新不选旧。。。。选严不选松

    2021-04-09 00:45:09

    回复 举报
    赞同0