土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风机盘管的选型计算

风机盘管的选型计算

发布于:2021-03-29 13:45:29 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]


一、风机盘管实际送风量的确定
送风和供冷是风机盘管的两项基本功能。风作为冷媒的载体, 直接影响冷量输出、送风温差及室温梯度的大小。因此, 保证足够的风量, 是达到空调预期效果的先决条件, 其量可按我国现行的《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012计算确定。


二、风机盘管必须保证一定的静压
根据风机盘管测试标准规定, 其名义风量是在风机盘管不通水、空气进出口静压为零的特定工况下进行测定的, 而实际情况往往是风机盘管需加装进、出口短管, 回风格栅需加装过滤器,实际应用系统风的阻力增大, 导致名义风量下降, 从而造成供冷不足。所以, 风机盘管实际风量和冷量是低于名义值的。为了保证实际风量, 在选用风机盘管机组时, 必须具备一定的机外静压, 用来克服空调系统的阻力。


三、风机盘管热工参数修正
(1) 风量引起热工参数变化的修正
由于现行样本提供的参数均为标准工况下测定的, 而实际应用中, 管路系统阻力的增加必然导致名义风量名不符实, 而空气作为冷的载体, 其变化直接影响到冷量的输出, 须采用风量百分比修正。

(2) 工况不同的热工参数修正
风机盘管的名义供冷量是在室内干球温度 27℃ , 湿球温度 19. 5℃ , 进口水温 7℃ , 水温升为 5℃的条件下测得的。而实际使用工况与标准工况不同, 或室内工况与标准工况不同, 均导致实际冷热负荷的变化。 对于风机盘管机组 , 随着空气进口温湿度的增加 , 冷量也逐渐增加。

当水温一定时 , 水量增加冷量也增加 ; 当水量一定时 , 水温降低其冷量也增加 , 也就是传热温差的增加或传热系数的强化均使冷量增加 , 为此 , 需对风机盘管冷热量在风量修正的基础上进行热工修正。
(3) 风机盘管污垢修正
对于仅供冷使用的风机盘管机组, 由于工况为低温状态, 积垢对传热的影响较小, 主要为积尘导致传热能力降低, 一般取 a= 1. 10; 对于仅供热使用的风机盘管, 一般进水温度为0℃~ 60℃ , 尽管整个系统为软水, 仍有一定的积垢、积尘影响, 故取= 1. 15; 而对于冷却、加热两用的风机盘管机组, 由于加热积垢、积尘影响, 对冷却时低温差造成的影响更为严重, 故取 a= 1. 2。
这样, 经流量、热工工况、污垢修正后的冷、热量才是风机盘管机组的实际出力。


(4)风机盘管选型计算
通过计算空调系统阻力选定余压下风量最接近计算风量的风机盘管机组之后, 根据其热冷负荷、总冷负荷及系统修正, 选定双排或三排风机盘管机组; 进而查得其名义冷量和名义热量, 根据风量修正、工况修正及污垢修正, 求得盘管实际工况下的冷、热量。当其大于等于计算负荷时, 则满足要求; 当其小于计算冷负荷时需增大盘管继续复核。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.89 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防排烟设备选用及控制原理

一、引言 防排烟设备形式多样,系统类型及控制方案众多。由于防排烟设计人员对控制不熟悉,而电气控制人员对防排烟系统也不熟悉,双方交流困难,难免会产生控制电路不能满足防排烟设计思路、达不到控制要求的情况。 二、常用的防排烟设备 1、防火阀:

回帖成功

经验值 +10