土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 南通带电清洗技术在高速电力设备维护保养中的应用

南通带电清洗技术在高速电力设备维护保养中的应用

发布于:2021-03-28 10:39:28 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]

南通带电清洗技术在高速电力设备维护保养中的应用


由于高速公路监控系统的精密设备、供配电系统的电力设备和收费系统的UPS、SERVER等设备在空气污染严重的环境长期运行时,空气中对设备有害的污染物如灰尘、油污、酸臧及其气体盐份、潮气、炭溃、金属尘埃、各种机械杂质等污染物质,会不可避免地吸附在电路表面及各部位,加之静电累积和电场力的作用下以及运行时间的延长,污秽的累积不断加重和变得牢固,特别是电力一次线路设备风吹日晒,各种污秽牢牢附着在线路表面、深层及各部位,导致故障增多,维护投入的人力、物力、时间增加;加之传统设备管理观念及维护水平的局限,使设备维护处于被动局面,设备维护技术水平急待提高,维护管理观念和方式有待革新。


1.png

  • 有害污染物是造成机电设备故障的根本原因
  1. 对于高速公路的监控系统和收费系统等精密电路设备而言,由于电路累积的污秽中可溶性盐分或酸鹹物质在潮湿的条件下(即和水分结合)便形成电解质溶液,加之电路有炭渍或不活泼金属的存在(充当原电池反应的阴极) ,使电路表面发生原电池化学反应,使印制电路板发生电化学腐蚀、漏电、短路(电子元件击穿)、电迁移等;而即使是干燥的灰尘也会使精密电路造成散热不良引发火灾及CPU重启等恶性重大事故;酸碱及其气体也直接通过氧化还原腐蚀电路;另有静电不同程度累积造成元件的软击穿和硬击穿.


  1. 对高速公路的供配电系统的电力设备而言,由于绝缘子表面沉积了污秽物质,在潮湿条件下,绝缘子表面电阻降低,泄漏电流增大,最终因漏电导致闪络跳闸。即使是干燥的灰尘也会也使触点接触不良、接触电阻增大而放电氧化,引发跳闸。由于污闪跳闸后的重合成功率很低,容易发展成大面积,长时间的停电事故,如果高速公路隧道等突然停止供电的危害性极大,如果造成恶性事故和重大经济损失将难以估星。所以机电设备故障的根本原因是有害污染物的存在而造成的,有害污染物的存在频繁引发电器故障、严重影响设备的正常工作状态,缩短设备工作寿命,增加运行成本和影响人身安全,严重影响企业经济效益和社会效益。


  • 机电设备传统的维护方式

高速公路机电设备传统的维护方式的本质是例行检查和故障抢修,这也足机电工程师若于年来日常工作的模式和流程,机电工程师所谓例行检查基本上也是走过场,而往往是等待问题的发生,接下来就是不得已的抢修过程。所以,机电工程师值研时设备不出故障自然认为是万幸之事。

2.png



  • 带电清洗保维技术的原理

带电清洗技术的原理是设备在不停止运行(带电)的状态下,使用高绝缘、不燃烧、易挥发、环保型等特性液态清洗剂及使用专业仪器和工具,由专业技术人员采用专业操作规程严格作业,迅速彻底清除电路表面及深层的各种盐份、酸碱物质.灰尘、油污潮气、炭渍等*综合有害污染物”,有效防止电路循电、电弧、电击穿、电迁移、电化学腐蚀、散热不良等,防范电路性能改变、退化、失效及污闪等严重事故,保证设备处于正常工作状态,延长使用寿命,降低维护成本,增加运营收入,防范重大事故发生,是电路最有效的维护技术。


  • 带电清洗保维技术的成功应用

以下是带电清洗的前后对比图,带电清洗前,厚厚的一层灰,严重影响了电力设备的散热和绝缘性,极易发生安全事故!带电清洗后,清除了设备表面的灰尘污染,恢复了设备原有绝缘水平,保障设备安全运行!

3.png4.png5.png6.png


  • 结束语

为确保高速公路监控系统的精密设备、供配电系统的电力设备和收费系统的UPS、SERVER等设备的安全运行和提高运行质量,是每一个高速公路运营商首要考虑的问题。因此,采用高科技手段对相关设备进行全面、深度维护,使其达到最佳工作状态十分必要,带电清洗技术的重要意义在于:

  1. 消除电路表面及深层“有害综合物质"和静电,消灭电路故障的全部根源;
  2. 因消灭电路故障根源,所以减少硬件的损坏和更换的数量,降低人力物力的投人,从而降低维护成本,起到节流的作用;
  3. 延长设备使用寿命,延长设备正常工作时间,提高设备运行效率,增加运营收人,起到开源的作用;所以,使用带电清洗技术维护,是开源节流管理之路。带电清洗维护技术是将原来电器设备维护工作以事后‘“抢修”的被动行为转变为事先“预防”为目的主动模式;是将“停电修理”转变为不受时空限制的“带电作业”;彻底消灭引起设备事故的引患,防范于未然;是设备管理观念和维护方式的革新,是对社会发展和文明进步的必然。


想要了解更多关于带电清洗的内容可以登录有为电力官网http://www.jyywdl.com


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 239 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

220kV开关站无功补偿配置

各位请教个问题,比如一个用户已有一个110kV站和一个35kV站,现在再新建一个220站,由这个220kV站向现有的110kV和35kV站供电,想了解这个220kV站的无功补偿是不是只用考虑补偿本站的主变损耗的无功,可以不考虑补偿负荷的无功损耗,因为原有的110kV站和35kV站功率因数都在0.96以上,而且供电距离五公里左右。现在这个220kV站配一台180MVA主变,低压侧配2台12MVA电容,现有110kV站负荷为130MW,现有35kV站负荷25MW。按照这样220kV站无功配置是否满足最大负荷运行是高压侧功率因数不低于0.95。欢迎解答分析。

回帖成功

经验值 +10