项目时间:2021年03月06日
项目地址:广东省 东莞市
项目情况:生活污水处理厂,设计日处理量4万方,4个CASS池,周期为4小时。前端均设置生物选择池。进水COD氨氮波动较大,目前由于进水波动明显,出水氨氮始终超标。
调试目标:目前诉求提量到48000方后,每天能否维持目前处理效果。
现场勘察:
曝气良好,溶氧足够,水流混动明显,污泥浓度4000左右比较适中,进水方式为并联,回流系统够用。目前只有生物选择池因潜水搅拌器的位置设置不合理的原因导致选择池前端几乎无搅拌作用这一个问题,其他运行优秀。
解决方案:
1、在生物选择池投加硝化细菌,按每日80kg的量,连续投放30天。这样可以将生物选择池的作用发挥出来,配合回流量的调整,可以达到长期恢复系统稳定性,降低出水氨氮的作用。
2、在CASS池投加光合细菌,每池投加500kg,可达到及时降低氨氮的效果,一般投加后十个小时内可见效。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
水处理
返回版块42.36 万条内容 · 1445 人订阅
阅读下一篇
溶解氧测量用荧光法探头可以吗?请问污水的溶解氧检测,标准HJ506-2009水质 溶解氧的测定中规定的那个电化学探头法,可以使用荧光法原理的便携式溶氧仪吗?这里的电化学探头法是专指那种可更换溶解氧膜的探头?荧光法是不是不能出具在报告中?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳曝气良好,溶氧足够,水流混动明显,污泥浓度4000左右比较适中,进水方式为并联,回流系统够用。目前只有生物选择池因潜水搅拌器的位置设置不合理的原因导致选择池前端几乎无搅拌作用这一个问题,其他运行优秀。
回复 举报