土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 手把手教规范填写水利工程单元工程施工质量验收评定表

手把手教规范填写水利工程单元工程施工质量验收评定表

发布于:2021-03-26 15:37:26 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]

何林园整编 水利水电资料库

本文由公众号“水利工程资料管理”整理,转载请注明出处


水利工程单元工程施工质量验收
评定表
填表方法及范例


现以《堤防工程表4.14现浇混凝土护坡单元工程施工质量验收评定表》为例,介绍水利工程单元工程施工质量验收评定表填表方法。

表头:名称部分;
表身:检验内容(主控项目和一般项目)及检验结果,是质评表的核心内容;
表尾:质量结论部分,包括施工单位自评结论和监理单位复核结论、签署日期。


1
表头填写
(1)工程项目名称: 表头空格线上填写的是工程项目名称,按批准的初步设计报告的项目名称填写,区别于承包人及监理用表中的合同名称 XX堤防工程
(2)单位工程名称: (按项目划分确定的名称填写) XX堤防工程
(3)分部工程名称: (按项目划分确定的名称填写) 护坡工程
(4)单元工程名称、部位: (按项目划分确定的名称填写,部位可用桩号(长度)、高程(高度)、到轴线或到中心线的距离(宽度)表示,使该单元从三维空间上受控,必要时附图示意) 混凝土护坡0+000~0+040
(5)单元工程量: (填写本单元工程完成的主要工程量) 300㎡
(6)施工单位: (填写与项目法人签订承包合同的施工单位全称) ××水利水电工程局
(7)施工日期: (填写单元工程从施工开始至施工结束的时段,日期用数字表达,年份不得简写) 2020年12月10日~2020年12月16日



2
表身填写
(1)主控项目
1)检验项目:护坡厚度。
质量要求:允许偏差为±1cm,设计厚度: 15cm
检查记录: (检查(检测)记录可以使用黑色水笔手写,字迹应清晰工整;也可以使用激光打印机打印,输入内容的字体应与表格固有字体不同,以示区别,字号相同或相近,匀称为宜。不发生的项目(项次),在检查记录栏划“/”。凡检验项目的“质量要求”栏中为“符合设计要求”者,应填写设计要求的具体设计指标,检查项目应注明设计要求的具体内容,如内容较多可简要说明;凡检验项目的“质量要求”栏中为“符合规范要求”者,应填写出所执行的规范名称和编号、条款。检验(检查、检测)记录应真实、准确,检测结果中的数据为终检数据;检测结果可以是实测值,也可以是偏差值,填写偏差值时必须附实测记录。数据使用阿拉伯数字,使用法定计量单位及其符号。数据与数据之间用逗号(,)隔开,小数点要用圆点(.)。) 15.0,15.2,15.5,14.9,15.2,15.1。
合格数: 6
合格率: 10 0 %
2)检验项目:排水孔反滤层。
质量要求:符合设计要求: 排水管端部包两层土工布300g/m2
检查记录: 经检查排水孔均包裹了两层300g/m2土工布,检查结果完全符合质量要求。
合格数:
合格率: (对于主控项目中的检查项目,检查结果应完全符合质量要求,其检验点的合格率按100%计。对于一般项目中的检查项目,检查结果若基本符合质量要求,其检验点的合格率按70%计;检查结果若符合质量要求,其检验点的合格率按90%计。) 100%
(2)一般项目
1)检验项目:坡面平整度。
质量要求:允许偏差为±1cm。
检查记录: 1.0,0.2,0.4,1.3,0.6,0.7
合格数: 5
合格率: 83.3%
2)检验项目:排水孔设置。
质量要求:连续贯通,孔径、孔距,允许偏差±5%设计值, 设计孔径10cm,孔距5m
检查记录: 孔径实测值(cm):10.0,10.6,10.2,10.3,10.1;孔距实测值(cm):5.26,5.10,5.02,5.20,5.05
合格数: 8
合格率: (经计算得出的合格率用百分数表示,小数点后保留1位,如果为整数,则小数点后以0表示。) 80.0%
3)检验项目:变形缝结构与填充质量。
质量要求:符合设计要求, 设计缝宽2cm
检查记录: 缝宽2cm,缝内填充沥青杉木板,缝宽均匀、平顺,充填材料饱满密实,实测值(cm):2.01,2.02,2.01,1.90,2.01。
合格数: 4
合格率: 80.0%



3
表尾填写
(1)施工单位自评意见
1)主控项目检验结果全部符合验收评定标准,一般项目逐项检验点的合格率均不小于 70.0 %,且不合格点不集中分布,各项报验资料 符合 SL634-2012的要求。
2)单元工程质量等级评定为: 合格 (合格等级标准:各工序施工质量验收评定应全部合格;各项报验资料应符合SL 634—2012的要求。优良等级标准:各工序施工质量验收评定应全部合格,其中优良工序应达到50%及以上,且主要工序应达到优良等级;各项报验资料应符合SL634—2012的要求。)
3)(签字,加盖公章) 聂XX (由终检负责人(质检员)签字,所有签字人员必须由本人签字,不得由他人代签,同时填写签字的实际日期。) 2021 01 13
(2)监理单位复核意见
1)经抽检并查验相关检验报告和检验资料,主控项目检验点全部合格,一般项目逐项检验点的合格率均不小于 70.0 %,且不合格点不集中分布,各项报验资料 符合 SL634-2012的要求。 (监理单位收到表格后,工序工程应在4h内进行复核,单元工程应在8h内进行复核。)
2)单元工程质量等级评定为: 合格 (由监理工程师复核质量等级)
3)(签字,加盖公章) 何XX (监理工程师) (工序和单元质评表可以加盖工程项目经理部章和工程监理部章) 2021 01 13