偶做了一加热装置,有A1,B1,C1,A2,B2,C2六根电热丝组成两路星型电路,如图.在正常使用一段时间突现如下故障:A1,A2,不发热,测量电压:A与O点只有一百多伏,B与O,C与O为220V,换A1,A2电热丝故障依旧,而从A1,B1处的A相B相电源互换,则A1,B2不发热,换A1电热丝,问题如故.
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(82 )
只看楼主 我来说两句-
lhp2008625
沙发
学习了,谢谢!!!:victory: :call: :time:
2009-08-29 10:13:29
赞同0
-
dbsweat
板凳
1、取样互感器变比是否选大了。2、你用的控制器是否灵敏度太低(分几百毫安和几十毫安的)。3、负荷太轻。