土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑施工图 \ 20个不得不知的消防给水知识,一等一实用!

20个不得不知的消防给水知识,一等一实用!

发布于:2021-03-26 11:22:26 来自:建筑设计/建筑施工图 [复制转发]


1.可不设备用泵:

(1)建筑高度  <54m  的住宅和室外消防给水设计流量  ≤25L/s  的建筑;
(2)建筑的室内消防用水量  ≤10L/s  的建筑。

2.流量扬程性能曲线  应为无驼峰无拐点的光滑曲线  ,零流量时的压力不应大于设计工作压力的  140%  ,且宜大于设计工作压力的  120% 

3.当出流量为设汁流量的  150%  时,其出口压力  不应低于  设计工作压力的  65% 

4.消防给水同一泵组的  消防水泵型号宜一致  ,且工作泵不宜超过  3台 

5.消防水泵  应采取自灌式吸水 


6.消防水泵从市政管网直接抽水时,  应在消防水泵出水管上设置有空气隔断的倒流防止器 

7.一组消防水泵吸水管  不应少于两条  ,当其中一条损坏或检修时,其余吸水管应仍能通过全部消防给水设计流量。

8.消防水泵吸水管布置  应避免形成气囊 

9.消防水泵吸水口的淹没深度应  满足消防水泵在最低水位运行安全的要求  ,吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度  不应小于600mm  ,当采用旋流防止器时,淹没深度  不应小200mm  (注:高位消防水箱不应小于150mm)。

10.消防水泵出水管压力表的最大量程  不应低于其设计工作压力的2倍  ,且  不应低于1.60MPa 


11.消防水泵吸水管  宜设置真空表、压力表或真空压力表  ,压力表的最大量程应根据工程具体情况确定,  但不应低于0.70MPa  ,真空表的最大量程  宜为-0.10MPa 

12.消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间  不应大于2min 

13.消防水泵  不应设置自动停泵的控制功能  ,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。

14.消防水泵应能  手动启停和自动启动 

15.消防水泵控制柜在平时应使消防水泵  处于自动启泵状态  ,消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级  不应低于IP30  ;与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级  不应低于IP55 


16.消防水泵机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后  5min内  正常工作。

17.室内消火栓系统管网应布置成环状,当室外消火栓设计流量  ≤20L/s  ,且室内消火栓  ≤10个  时,除现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)第8.1.2条外,  可布置成枝状 

18.消防水池的总蓄水有效容积  大于500m3  ,宜设  两格能独立使用的消防水池  ;当  大于1000m3时  ,应设能独立使用的两座消防水池。(高位消防水池大于200m3宜设两格;H>100m应设两座)

19. 消防水池的有效容积应根据计算确定,但  不应小于100m3  ,当仅设有消火栓系统时  不应小于50m3 

20.储存有室外消防用水的供消防车取水的消防水池,  应设供消防车取水的取水口或取水井  ,吸水高度  不应大于6m  ;取水口或取水井与被保护建筑物(水泵房除外)的外墙距离  不宜小于15m  ,与甲、乙、丙类液体储罐的距离  不宜小于40m  ,与液化石油气储罐的距离  不宜小于60m  ,当采取防止辐射热的保护措施时  可为40m 


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

建筑施工图

返回版块

292.82 万条内容 · 930 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

排水工程施工图设计需要注意的七个方面

收录于话题  01  施工图  说明有误     1   施工图说明中 引用的规范或标准图不是现行有效的版本 。产生错误的原因是,设计人员为了节省时间,COPY标准化说明而没有变动,时间一长,当规范或标准图修订而未及时相应变动,导致引用了废止的版本。

回帖成功

经验值 +10