土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ (转贴)有关防排烟设计施工存在问题及对策(1)

(转贴)有关防排烟设计施工存在问题及对策(1)

发布于:2008-03-10 12:37:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
转贴点对施工单位兄弟们有用的东西,一起学习下!
从建筑消防检测看防排烟设计、施工存在的问题及对策
建筑工程消防监督审核管理规定》(公安部30号令)规定,设有建筑自动消防设施的建筑工程,在工程竣工后,施工安装单位必须委托具备资格的建筑消防设施检测单位进行技术测试,取得建筑消防设施测试技术报告。近几年,通过对一些高层建筑及重点工程的自动消防设施的检测,发现这些建筑在防排烟设计、施工及消防设备的选择等方面存在一些共性的问题,总结如下:
1. 自然排烟
1.1根据《高层民用建筑设计防火规范》第8.2.2条规定,“防烟楼梯
间前室,消防电梯间前室可开启外窗面积不应小于2.00平方米,合用前室不应小于3.00平方米”。由于此条款在规范中防排烟章节中,未能引起建筑师的重视,因此在检测采用自然排烟的高层建筑中,绝大多数达不到规范要求的开窗面积,同时,可开启外窗多为推拉窗,使得原本不够的开窗面积又小一半。建议设计师将推拉窗改为平开窗,最大限度地增加开窗面积。
1.2根据《高层民用建筑设计防火规范》第8.2.2规定,“靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启外窗总面积不应小于2.00平方米”。在检测的高层建筑中,虽然其可开启外窗总面积都可以达到规范要求,但是,有的防烟楼梯间可开启外窗安装高度过高,一般人很难开启,又未设计开窗装置,一旦火灾发生,无法顺利地开启外窗,希望设计师引起注意。
2.机械加压防烟
机械加压防烟系统是保障疏散通道不被浓烟侵袭,保护人员安全疏散的系统,是消防检测的重点内容之一。
2.1根据《高层民用建筑设计防火规范》第8.3.1之规定,“不具备自然排烟条件的防烟楼梯间,消防电梯间前室或合用前室,应设置独立的机械加压送风的防烟设施”。表1是已检测各建筑的加压送风系统的送风量一览表。
各建筑加压送风系统的送风量一览表 表1
建筑名称 送风机型号 送风机铭牌风量m3/h 加压送风部位 实测风量m3/h 规范推荐值m3/h
×广场 XGX型№7
XGX型№7 23000
2300 防烟楼梯间 №1
防烟楼梯间 №2 13577
20807 16000~20000
16000~20000
×大酒店 XLF-2A 7.5 18662 防烟楼梯间 9679.3 16000~20000
×大厦 4-72-11 8C
4-72-11 8C
4-72-11 8C
4-72-11 8C 20968
20968
17487
17487 防烟楼梯间 J1
防烟楼梯间 J2
合用前室 J3
防烟楼梯间前室J4 35795
44923
43798
37908 22000~27000
22000~27000
16000~20000
16000~20000
××大厦 T35-11 №7 9600 合用前室 3433.6 22000~27000
××商场 4-68 №10 25300 合用前室 23790 22000~27000
××中心 4-72-11 6A 11040 合用前室 8180 22000~27000
×大厦 DZ型 №6 19600 防烟楼梯间 7374 25000~30000
×大厦 4-68 型 №8C
4-68 型 №8C
4-68 型 №8C
4-68 型 №8C 15000
32000
15000
15000 合用前室 JS1
防烟楼梯间 JS2
防烟楼梯间 JS2
防烟楼梯间 JS2 23766
42644
20383
18738 16000~20000
22000~27000
16000~20000
22000~27000

从表1中可以看到机械加压送风系统送风量检测值偏小,其原因有以下几个:
(1)设计时选用风机风量偏小,达不到规范推荐值,应按《采暖通风设计手册》中差压法或流速法计算确定。
(2)检测的高层建筑其机械防烟送风道均为砖砌风道,内表面有的未抹灰,有抹灰的也很粗糙,造成系统阻力增加,风量减小。
(3)从选择的设备上看,离心式通风机其实测风量与风机铭牌送风量接近或超过,而轴流风机、斜流风机或高温排烟风机其实测风量与风机铭牌风量相差较大。设计时要进行送风系统阻力计算,以确定选择何种型号风机,其流量、压头都要满足设计要求。同时,选择的风机宜选用名牌大厂生产的优质风机,确保风机风量风压符合要求。
2.2 根据《高层民用建筑设计防火规范》第8.3.7条规定,“机械加压送风机的全压,除计算最不利环管道压头损失外,尚应有余压,其余压值应符合下列要求:防烟楼梯间为40~50pa,前室、合用前室、消防电梯前室为25~30pa”。从检测的高层建筑来看,实测值与规范要求相差很远,除个别建筑达到要求外,大部分建筑均偏小,表2中列举了部分建筑实测余压值。
防烟楼梯间、前室余压值一览表 表2
建筑名称 检测部位 实测余压值
(pa) 加压风口型式
×大厦 合用前室
防烟楼梯间 1
楼梯间前室
防烟楼梯间 2 0~3
0~5
4~6
5~9 常开方式
常开方式
常开方式
常开方式
×大厦 合用前室
防烟楼梯间 1
楼梯间前室
防烟楼梯间 2 大于25
~22
大于25
~10 常闭百叶
自垂百叶
常闭百叶
自垂百叶
××广场 合用前室 1
合用前室 2 27~40
14~70 常闭百叶
常闭百叶
××大厦 合用前室 8~15 常闭百叶
×大厦 合用前室 0~2.5 常开百叶
××大酒店 合用前室 2~8 常开风口

影响前室、合用前室余压值小的主要原因是系统漏风量大,主要漏风部位如下:
(1)前室常闭式加压送风口关闭不严密
高层建筑安装的常闭式风口,来自全国各地,其质量有很大的差异,有的风口关闭不严密,用肉眼都能见到风阀的缝隙很大,有的风阀不能灵活开关,活动百叶七扭八歪,严重影响了正压送风系统的正常工作。例如:××大厦合用前室总送风量为23790m3/h,在只开启一层正压送风口时测得该层送风量为6500~8500 m3/h,只占总送风量的1/3左右,造成余压值偏低。该大厦由于在联动控制上存在问题,火灾控制中心只能联动开启加压送风机,无法开启前室加压送风口,在联动测试时,加压送风机开启了,而加压送风口一个都未开启,这时,送风机运行正常,可见其风口漏风量之大。
(2)送风道不严密
如上所述,送风道均为砖砌土建风道,内表面有的还没抹灰,造成风量漏失。
(3)前室开启的防火门数量过多
根据《采暖通风设计手册》正压值的计算公式,加压送风量与防火门有效漏风面积、开启防火门数量成正比,防火门漏风面积大则加压送风量就增大,开启防火门数量多则加压送风量就增多。
在高层商住楼中,如其住宅入户门(乙级防火门)就开在合用前室内,势必造成总有效漏风面积增加。开启防火门数量增加,在这种情况下,还是按规范推荐的送风量来选择送风机,其风量显然就小多了,就会造成前室余压值偏小。因此,在相同的加压送风量前提下,当漏风面积增加或开启防火门数量增加时,则余压值就会减小。××建筑合用前室在同时开启二层加压送风口时,测得前室余压值为+14pa,当只开启一层加压风口量,则余压值升至37pa。在同一建筑的地下室前室,由于防火门下有20mm隙缝,该前室余压值仅为14pa。
(4)合用前室安装常开式百叶风口
在表2中可以看到,有几幢高层建筑的前室选用常开式百叶风口做为加压送风口,而加压风机的风量又未按常开风口进行计算。因此,实测其前室余压值几乎为零。
(5)防烟楼梯间未形成封闭筒体
防烟楼梯间至屋面的疏散门,有的建筑未安装,有的建筑安装的是普通门,未带闭门器,不能自动关闭,送入楼梯间的加压送风量,有很大一部分从此处泄漏掉,对楼梯间的余压值产生很大影响。还有,有的商住楼,住户为了通风的要求,往往用木块将防火门卡住,这样也影响楼梯间的余压值。
2.3加压送风口风速过大
加压送风口尺寸的大小将影响送风口的风速,在检测中发现,某些建筑在设计时,其加压送风口选择的尺寸太小,合用前室最小风口为400×400mm,防烟楼梯间百叶风口最小尺寸为200×200mm,其数量很小,造成送风风速严重超标,也影响了整个加压送风量,增加了系统的阻力,使总送风量减少。
总结检测的经验,希望在设计机械加压送风系统时,必须考虑其漏风量损失,漏风系数建议在30%以上。还应保证风机有足够的风压,以保障总送风量满足余压值的要求。



全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • artemis93
    artemis93 沙发
    感谢楼主分享!!谢谢!
    2010-05-18 20:27:18

    回复 举报
    赞同0
  • waiter100
    waiter100 板凳
    楼主关于建筑防排烟设计及施工存在的问题及对策分析的比较透彻!最近正在学习相关的内容,受教了,谢谢楼主!
    2009-09-28 20:42:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 715 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

楼梯间加压送风系统砖砌管道内是否要做风管?

楼梯间加压送风系统砖砌管道内是否要做风管?

回帖成功

经验值 +10