土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 剧场等大空间空调负荷的特点和消声降噪设计

剧场等大空间空调负荷的特点和消声降噪设计

发布于:2021-03-25 13:48:25 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]


大空间空调负荷的特点
1)剧场观众区域空调负荷分析
剧场观众区域空调负荷具有以下几个特点: 
①剧场外围护结构很少,墙壁大量采用吸声材料使得围护结构隔热性更高,因此通过建筑围护结构传热所形成的冷热负荷非常小。
②通过与剧场灯光设计公司交流和研究其提供的资料,查阅文献(红宝书)得出:演出时灯光全部射向舞台,向观众区的灯光辐射近似为零,即观众厅上部、后部、两侧的面光、追光、耳光等辐射热均为舞台负荷。
③剧场观众区域人员密度大、新风需求量大,人员负荷和新风负荷在整个空调负荷占有绝对比重。
2)舞台区域负荷分析
对于舞台区域,需要按照分层空调系统进行设计。分层空调系统负荷计算冬夏季差别较大:夏季空调冷负荷由于冷空气具有下沉特点,计算值要比普通空调系统小;冬季空调热负荷,则仍需要按照全室采暖方式,与普通空调系统负荷计算方法相同。
根据文献( 陆耀庆. 实用供热空调设计手册[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2008 )夏季分层空调冷负荷计算可采用经验系数法,即对分层空调建筑物按全室空调进行冷负荷计算,然后乘以经验系数 a。a= 空调区分层空调冷负荷 / 全室空调冷负荷,常由特定性质的高大建筑物经实测与计算得出,通常 a=0.5~0.85。当缺乏数据时,可取 a=0.7。
消声降噪设计
剧场对噪声控制的要求较高, 为达到规范所规定的噪声要求,在设计中可采取如下几个措施: 
①空调机房设于地下一层,不与剧场紧邻,机房内墙贴吸音材料,设多孔吸音板;空调机组设橡胶减震垫,消音隔振。
②严格控制风管的风速,主风管风速控制在 4~6m/s 左右,支风管的风速控制在 2~3.5m/s;回风利用围护结构风井作为回风静压箱进行回风,有效地降低回风风速。
③在系统消声器的设计中采用二级消声,空调机组的送风管出口处设置一级消声,用以降低风机的空气动力噪声,消声器的形式为消声静压箱,静压箱内采用吸声性能良好的玻璃棉作为吸声材料,采用有一定穿孔率的穿孔板作为吸声层;
在空调机房分隔墙外的送回风管上设置二级消声器,用以控制固体噪声以及风阀的再生噪声。


  • 新风过滤设备

    采用自清洗过滤空气设备并结合EC集成,噪声就会很低。

    2022-03-03 20:13:03