武汉中建·光谷之星项目地处峰山国家生态公园,是集花园式办公、复合式商业、五星级酒店、SOHO公寓、高档住宅为一体的综合体。 项目总建筑面积105万 平方米 。由中建三局承建。在项目施工现场,五台高3.6m,宽6.57m,高4.64m,总重量达70t的钢制冷却塔随钢连廊整体提升至73.6米的高空上,横跨于宽度68米的两座塔楼之间。
吊装冷却塔
历时6小时,冷却塔成功吊装至中建光谷之星项目的第三道钢连廊内,历时25小时,冷却塔与钢连廊整体提升到位。
冷却塔安装
冷却塔钢连廊整体提升就位
采用了“地面拼装、整体提升、就位封边”的一体化施工方案,即在钢桁架的支墩上加设次梁支撑,放减震弹簧限位装置,用型钢基础代替混凝土基础,使五台冷却塔在地面完成吊装与安装固定,随后实施配套管网及部件的施工,整体提升阶段则采用目前世界最先进的摩擦摆支座减隔震技术、国内领先的“超大液压同步整体提升技术”。最终实现钢连廊与冷却塔设备及机电管网系统的一体化提升。
连夜吊装冷却塔
提升过程中的冷却塔钢连廊整体
整体提升完成
不仅降低了安全施工的风险性,更提高了施工作业的实效性,缩短工期近20天。
附武汉光谷之星项目机电汇报之暖通空调部分:
重要办公层机电设计
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
暖通施工图
返回版块12.77 万条内容 · 294 人订阅
阅读下一篇
暖通专业抗震设计专篇收录于话题 一、设计依据: 1、国家现行的主要规范、标准图集: 1.1、GB50981-2014——《建筑机电工程抗震设计规范》; 1.2、GB50011-2010——《建筑抗震设计规范》(2016版); 1.3、GB50243-2016——《通风与空调工程施工质量验收规范》; 1.4、08K132——《风管支吊架》; 1.5、03S402——《室内管道支架及吊架》;