点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。
来源:网络,侵删!
冬奥会电视演播室是持权转播商利用光和声进行空间艺术创作的场所,是转播商制作冬奥会电视节目的常规基地。
主转播商一般在冰上场馆群和雪上场馆群各设置一个演播室设施。
每个演播室设施含10个标准演播室房间,这10个房间既可以设置成一层,也可以设置成两层。
图1 加拿大电视台CBC设置在平昌冬奥会国际广播中心屋顶的演播室
在演播室房间下方设置转播综合区,也称为设备层,在演播室屋顶设置站立播报位。
演播室除了录制声音外,还要摄录图像,邀请嘉宾访谈。主持人和其他人员在里面录制面向本国观众的电视节目。
因此,除了必要的摄录编设备外,它必须具有足够的声、光设备和便于创作出高质量的冬奥节目。
01
暖通空调设计
冬奥会电视演播室的的设计环境温度在22--24摄氏度之间,每个标准演播室面积至少91平方米。
其中70平方米用作演播室工作房间,宽度至少7米,进深保持10米,另外每个演播室要设置15平米候场室(Green Room)和入场走廊。
图2 美国全国广播公司NBC在里约奥运会使用的电视演播室
演播室工作房间与外部走廊设置两道门确保走廊外部的声音不影响内部的节目录制,一些演播室的候场室要配备透明玻璃用于观察工作间内部情况。
每个演播室按照可容纳15人的最大占用空间设计,室内热负荷主要来自照明、人员、摄像设备等,每个房间按照15千瓦设计。
尽管冬奥会演播室的外部环境比奥运会要冷的多,但由于演播室不能设置窗户,所以室内暖通空调的设计不仅要满足OBS要求,也要符合当地法规对于室内通风换气的要求。
02
热负荷计算
暖通空调的热负荷计算要考虑到建筑本身四周结构的热量损失、室内人员数量、新鲜空气输送量、照明和持权转播商使用电力设备产生的热量。
图3 上图反映了美国全国广播公司NBC在演播室内设置的照明、音响和转播设备
由于在设计之初,来自世界各国的持权转播商无法提供准确的使用方案和预定情况,演播室设计人员可以按照15人和15千瓦的通用标准进行暖通空调设计。
一些持权转播商会预定两间演播室将中间的隔墙拆掉形成一个大演播室(double studios)。
每个演播室的暖通空调可以单独控制,当一个演播室需要冷空气时,另一个演播室可以继续输送热空气。
设计师通过分体式VRV逆变器系统或等效的中央空调系统解决对每个演播室风速和温度分别控制的要求。
需要特别注意的是暖通空调的室内机容量应以室内温度23摄氏度和总的显性热负荷进行计算。
要提前与设备供应商确认暖通空调室外压缩机的工作温度,在夜间极寒天气情况下可以继续工作。
图4 欧洲体育Eurosport在平昌冬奥会国际广播中心内搭建的演播室
这些看似理所当然的情况,在往届冬奥会中都发生过意外,偶然的夜间极寒天气导致演播室暖通空调室外机无法工作。
03
消防策略和火灾探测系统
电视演播室作为冬奥设施需要设置完全可寻址的烟雾探测系统和中央火灾探测盘,同时配备6公斤便携式粉末灭火器和二氧化碳灭火器。
手提式灭火器的设置地点和火灾探测系统的协调管理应符合当地消防规范的要求。
04
给排水和卫生设施
一个冬奥会电视演播室综合设施内设有10个标准演播室房间,以张家口山地转播中心演播室为例,预计平均将有100-120人在演播室工作。
图5 美国全国广播公司NBC在平昌冬奥会国际广播中心屋顶搭建的电视演播室(Double Studios)中的局部
冬奥赛时阶段,演播室将有OBS管理,为了管理好整个设施,组委会在向OBS交付演播室时,应提供适当的人员通道和转播综合区,以便持权转播商可以将设备部署在演播综合区内。
无论使用临时建筑还是永久建筑作为演播室,都需要设置至少八个标准厕所单元,四个男卫四个女卫。在厕所同层预留给冷热水给水点位。
关于排水系统主要考虑冬季容易堵塞和结冰的问题,万一出现这种情况时,需要提前提出其他替代方案。
05
演播室机电层设计
以最常用的三层演播室为例,位于地面的最底层用于放置机电设备。
确保机电设备放在最底下一层与建筑主体不能相连接,以免震动影响,预留人员通道便于转播工作人员和嘉宾进入第二层。
图6 冬奥会常用的两层电视演播室临时建筑示意图
机电层设备间内主要布置以下设备:
1. 从最近的电力综合区电源提供的民用电源主配电盘;
2. 技术电源主配电盘;
3. 暖通空调电源主配电盘;
4. 暖通空调室外压缩机设备;
5. 配备排水系统的标准厕所单元;
6. 任何持权转播商可能使用的设备。
图7 奥地利国家电视台ORF在平昌冬奥会使用的电视演播室
之所以将设备层放置在最低层,主要有两点考虑:
一是便于隐藏这些设备,尽量不破坏奥运景观;
二是便于维修人员进行修理和维护。
2021年新年已经接近尾声,
各位暖通小伙伴都制定好了全年的计划了吗?
暖通知识点已经全部掌握了吗?
首先,易筑教育提几个小问题
来考考大家(欢迎留言)
Q1:电地暖的能效比是多少?
Q2:热负荷指标是建筑面积还是采暖面积?
Q3:对于一层公共卫生间,散热器采暖,做成什么系统形式合适呢?
Q4:对于新风或者排风,共用集管的方式,是不是都需要在每一个支管上加止回阀呢?
Q5:防排烟系统,空调送排风系统,如果估算压力损失,一般考虑单位长度比摩阻是多少?
Q6:人防设计中,物资库的进排风口部需要设置扩散室么?
Q7:放在屋面的正压送风风机也需要设置风机房是么?
Q8:容积式换热器和普通板换有什么区别,用在哪里?
是不是突然发现很多问题都需要去度娘才有所了解!!!
谁来真正关心建暖设计达人?
土木在线易筑教育给大家带来了一份不一样的授课和问答体验~
带你一起有计划的进行建筑暖通设计
土木在线易筑教育给你带来一份粉丝福利
原价2680的课程
前20位报名的学员即可获得200元优惠券
没有任何套路,凭借此文咨询老师即可享受
名师授课,班主任导学
只要你努力保证,8周独立做暖通
赶紧来了解一下该课程吧!
甲级设计院暖通专业总工程师,16年经验倾囊相授。覆盖全面的采暖通风空调知识,真实案例全流程实战教学!通风防排烟、空调、采暖、空调冷热源系统、控制与监测全方位知识让你夯实基础;高层住宅、办公室、酒店三大经典案例全案分析带你实力进阶。
想要获取更多课程信息,欢迎联系易筑教育高老师:QQ 2355735347,微信 18651226727或扫描二维码添加↓↓
课程讲师:郭老师co讲师
简介
甲级建筑设计院暖通专业负责人,代表项目:上海龙工机械研究院大楼、上海保利集团宝山项目、潍坊职业学院滨海校区、甘肃日报报业大厦、印度古吉拉特金融中心,对暖通设计经验丰富。
中级工程师
同时我们也有建筑暖通、电气、给排水设计基础及进阶课程
具体优惠可自行咨询老师
课程咨询高老师 QQ: 2355735318
或扫码加微信:
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 571 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发