1、深度超过2m 的基坑施工必须有不低于1.5m 的临边防护栏杆,基坑防护栏杆距坑边距离应大于0.5m。
2、当基坑开挖深度超过3m(含3m)或虽未超过3m 但地质条件和周边环境复杂的基坑(槽)支护应编制专项支护方案。达到一定规模还应按规范要求组织专家论证支护方案。
3、基坑施工设置基坑外侧排水沟尺寸应根据项目所在地具体情况及当地年降水量经计算确定。
4、基坑周边不得堆放物料、机具等较大负荷的物料。基坑内必须设置专用人员上下通道,防护栏杆应刷警示色,间距为300-400mm。
1、基坑内上下人员通道设置简易上下钢爬梯,立杆钢管打入土体不小于600mm。
2、脚踏板采用1200x300x20木板,踏面设置两道30x15防滑木条。
4、爬梯两侧应设置高度不小于1200mm 的钢管扶手栏杆,钢管刷黄黑相间油漆,两侧设置密目网,立杆间距1500mm。
1、配电箱防护棚可采用方钢或圆钢制作,稳固安置在混凝土承台上。
2、顶部采用双层硬防护。上层有防雨措施,并设不小于5%坡度的排水坡。
3、双层硬防护间的防护棚外立面挂蓝底白字的安全宣传标语:加强安全用电,防止触电伤害。防护棚正面15 号提示牌,侧面挂企业标识。
1、防雨棚外檐尺寸应大于200,原则上是避免雨水进箱内。
3、配电箱左侧张贴中建标识,左上角编号牌,右侧警示标识,右下角为“已接地”标识。
1、每台设备配备专用开关箱,单机开关箱宜安装牢固。开关箱支架刷红白相间警戒色。
2、固定设备采用固定式开关箱,开关箱箱体中心距地面垂直高度为1400mm~1600mm。移动设备开关箱安装在支架上,支架可固定在设备外壳或设备吊笼上。
3、设备电源线应穿管保护。固定设备水平电源线采用PVC 管埋地敷设,PVC 管直径为电源线直径的1.5 倍。
4、设备距离开关箱水平距离不得大于3000mm。
5、设备应定期保养,安全装置灵敏有效,确保正常运行。
6、施工现场临时用电必须采用TN-S 系统
7、施工现场电缆线铺设必须埋地或架空,做法见上图。
1、施工现场采用封闭式木工加工棚,有防火、防尘、降噪措施。
2、加工棚屋顶、屋檐为蓝色,墙面为白色,门套、窗套、外墙四角及底边为蓝色。
3、门的上方,屋檐下喷涂中建标识和加工棚名称。门左侧挂平平安安提示牌,并摆放足够数量的有效灭火器材。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
水利工程设计
返回版块28.26 万条内容 · 362 人订阅
阅读下一篇
“核定”or“核备”以下文章来源于柠檬知无不言 ,作者Lemon “核定”or“核备” 近期在检查中发现,质量评定资料中质量监督机构一栏仍为“核定”意见,也不乏质量监督机构的监督计划中“进行质量核定”。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳介绍的蛮详细的,如果每个工程都按此标准设置就好了。
回复 举报