沥青防水卷材抗拉及伸长率试验实施细则
1、将按标准裁取的试件放置在实验温度下不少于24h。
2、校准实验机,拉伸速度50mm/min,将试件夹持在夹具中心,不得歪扭,上下夹具间距离为180mm。
3、动试验机,至试件拉断为止,记录最大拉力及最大拉力伸长值。
4、本检测细则依据GB 18242-2000《弹性体改性沥青防水卷材》。
沥青防水卷材低温柔度试验实施细则
1、A法(仲裁法)在不少于10L容器中放入冷冻液(6L以上,将容器放入低温制冷仪,冷冻至规定温度。然后将试件和柔度棒同时放在液体中,待温度达到标准温度后至少保持0.5h。在标准规定温度下,将试件于液体中在3s内匀速绕柔度棒弯曲180度。
2、B法 将试件和柔度棒同时放入冷却至规定温度的低温制冷仪,待温度达到标准温度后至少保持2h,在标准规定温度下,将试件在3s内匀速绕柔度棒弯曲180度。
3、2mm、3mm卷材采用半径15mm的柔度棒,4mm卷材采用半径25 mm的柔度棒
4、6个试件中,3个试件的下表面及另外3个试件的上表面与柔度棒接触。取出试件用肉眼观察试件涂盖层有无裂纹。
5、本检测细则依据GB 18242-2000《弹性体改性沥青防水卷材》。
沥青防水卷材耐热度试验实施细则
1、在每块试件距短边一端1cm处的中心打一小孔。
2、将试件用细铁丝或回形针穿挂好试件小孔,放入已定温至标准温度的电热恒温箱内。试件位置与箱壁距离不应小于50mm,试件间应留一定距离,不致粘结在一起,试件的中心与温度计的水银球应在同一水平位置上,距每块试件下端10mm处,各放一表面皿用以接受淌下的沥青物质。
3、在规定温度下加热2h后,取出试件及时观察并记录试件涂盖层有无滑动、流淌、滴落。任一端涂盖层不应胎基发生位移,试件下端应与胎基平齐,无流挂、滴落。
4、本检测细则依据GB/T328.5《沥青防水卷材试验方法、耐热度》。
沥青防水卷材不透水性试验实施细则
1、试验准备:水箱充水、放松夹角、水缸充水、试坐充水、水缸二次充水;
2、测试 安装试件 将三块试件分别置于三个透水盘试坐上,卷材上表面为迎水面,上表面为砂面、矿物粒料时,下表面为迎水面。注意“O”型密封圈应在试座槽内,试件上盖上金属压盖,然后通过夹角将试件压紧在试座上。如产生压力影响,可向水箱泄水,达到减压目的。
3、压力保持
打开试座进水阀,通过水缸向装好试件的透水盘底座充水,当压力表达到指定压力时,关闭进水阀和油泵,同时开始记时,随时观察有无渗水现象,并记录开始渗水时间。在规定测试时间出现其中一块或两块试件有渗漏时,必须关闭控制相应试座的进水阀,以保证其它试件能继续测试。
4、本检测细则依据GB/T328.3《沥青防水卷材试验方法、不透水性》。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
水利工程设计
返回版块28.26 万条内容 · 362 人订阅
阅读下一篇
回弹法检测砼构件抗压强度试验实施细则回弹法检测砼构件抗压强度试验实施细则: 1、本方法适用于工程结构普通混凝土抗压强度检测。不适用于表面与内部质量有明显差异或内部存在缺陷的混凝土结构或构件的检测。接受工地委托后,首先要掌握工程结构的基本情况。考虑用本方法检测的适应性。使用回弹仪检测人员,必须经主管部门培训,持证上岗。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发