冷干机压缩机高温报警,低压回气管忽冷忽热

提问 发帖 回复

我司有一台风冷式冷干机,运行一会就压缩机高温报警,制冷效果很差,低压回气管忽冷忽热,没有结冰。低压有5.5公斤 高压有17公斤,麻烦各位大佬解惑,这是什么情况。

我司有一台风冷式冷干机,运行一会就压缩机高温报警,制冷效果很差,低压回气管忽冷忽热,没有结冰。低压有5.5公斤 高压有17公斤,麻烦各位大佬解惑,这是什么情况。
  • 收藏0

  • 打赏0

  • 点赞

分享至:

评论 文明留言,专业沟通

请先 登录,再评论!

全部评论
  • 你的笑像太阳
    你的笑像太阳 2021年03月24日 09:43:31 2楼
    数据太少了,比如说冷凝器蒸发器进出水温度多少,小温差多少,冰机运行负荷多少?你可以使用logp-h图分析。
    回复 举报 点赞

    来自土木在线APP

  • wx_1616523131669
    wx_1616523131669 2021年03月25日 07:21:24 3楼
    不是冰机呢,是压缩空气系统配套设备,冷干机。
    回复 举报 点赞

    来自土木在线APP

  • 学习无涯
    学习无涯 2021年03月26日 12:55:47 4楼

    看看你的扇热系统,风扇动作么,翅片有脏赌没,测测压缩机运行时的电流

    回复 举报 点赞
  • guojianhong
    guojianhong 2021年04月02日 13:07:44 5楼

    应该能量调节阀坏了,石家庄可以联系我


    回复 举报 点赞