进相器一般日常维护得当不会出现大的问题,但是偶尔难免也会有个别器件烧坏的情况。
一、调试
1、接线:联连电机转子与ZPC间电缆或起动设备与ZPC间联接电缆及联锁信号线(外接端子),紧固各部件螺钉,接通380V电源。
2、在主机停机状态下,不插控制板,闭台QF3, KM2接触器应吸台,将固态继电器输出点补接,线号201~204, 合上QF1、QF2. QF3, 允许进相指示灯亮,进行进、退相动作检查KM1, KM2动作情况,观察风机的旋转方向是否正确,然后插上控制板,投入运行,观察功率因数表指针是否在滞后区域,确认各指示灯闪亮正常后投入进相。
二、维修
1、电机不能起动,检查KM1是否工作。
2、电机运行正常,允许进相灯不亮,检查各开关是否合上,星点接触器辅助点201-204是否导通,三块控制板灯是否正常闪亮。
3、进相后电流摆动大,检查可控硅是否击穿及电机滑环是否接触好。
4、进相后分闸,检查KM1、KM2辅助点是否有烧粘现象。
5、主板指示灯闪亮不正常,应检查霍尔元件是否有检测信号。ZPC的问题多发 于可控硅击穿,当出现故障后先检查可控硅是否有击穿现象,然后再查各点输出信号是否正常,一 般来说问题都应该能找到原因,下面有-个特殊点的例子。
进相器一般在出厂之前都会调试好,以便到现场更快捷的安装,也可以节省时间和人力。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
输变电工程
返回版块11.09 万条内容 · 620 人订阅
阅读下一篇
BSTSC低压静态滤波补偿柜产品概述 低压触点式静态无功补偿装置采用电容器专用交流接触器投切电容器组,适用于配电所负载变化相对平稳的场所,根据低压系统无功变化自动调节补偿容量;也可采用户外柱上式结构补偿线路无功,用于改善电网质量,提高功率因数,减少电网无功损耗。 产品特点 ●在投入时限流电阻先被串入电路,限制瞬态冲击电流,延长电容器使用寿命 ●开关闭合时电阻小,导通容量大,压降小,功耗低,无波形畸变
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发