进相器中的好坏直接影响整个进相器的正常运行。
进相器中可控硅是将电网中工频50Hz电流转为与电机转子同频的低频电流的交变频环节主要器件。
可控硅实质上是一个通过控制极控制导通或关断的开关元件。
从可控硅上引出并用螺丝固定在绝缘板上的为可控硅的控制极,也称触发极,而接有触发线的那个散热器端子为可控硅的阴极。也可通过测量阻的办法区分阴阳极。而判断可控硅好坏的简易办法是测其各极间的阻值,好的可控硅各极间阻值如下:
触发极与阴极―—几十欧姆;
触发极与阳极――几十千欧以上;
阴极与阳极―—―几十千欧以上。
实际测量时,应抽出驱动板,以保证测量准确。如发现有四只可控硅的阻值均为零时,往往只有个别可控阻值为零,应断开与之相连的母排,重新测量。更换可控硅时,应注意平衡钢球位置,务必压紧散热器,否则易产生过热而烧坏可控硅,更换后应再次检测阻值。
可控硅损坏原因判断
当晶闸管损坏后需要检查分析其原因时,可把管芯从冷却套中取出,打开芯盒再取出芯片,观察其损坏后的痕迹,以判断是何原因。