钰鹏环保设备化粪池的基本原理


    化粪池是在无城市污水处理厂的情况下,建筑物的附设句部污水处理设施,属初级污水处理阶段,可去除50%的悬浮杂质(粪便、较大病原虫等),并使积泥在厌氧条件下分解为稳定状态,熟化后用作农业肥料。其沉淀原理类似于平流式沉淀池,分为酸性发酵和碱性发酵两个阶段。第阶段为酸性发酵阶段,产生H2S、硫吲朵、粪臭素等有害气体和腐臭味,粪便污水pH5.06.0。悬浮杂质吸附气泡浮于水面后,又因气体释放而沉入池底,循环的沉浮运动使悬浮杂质块逐渐变小,粪块中的生虫卵也随之剥离沉入池底。第贰阶段是碱性发酵阶段,第阶段产生的基酸在甲基作用下分解为CO2CH4、氨,池内粪液pH7.5左右。为减少污水与污泥的接触时间,也使酸性发酵、碱性发酵两个过程互不干扰,并便于清掏,化粪池一般设两格或三格。

    从我国国情看,化粪池在目前及今后一个时期,还会普遍应用。实际运行中,化粪池存在一些问题,主要有:(1)污水处理效果达不到设计要求,出水水质较差,未起到污水局部初级处理作用据杭州市环卫部门统计,全市共有化粪池6000余座,其BOD5去除率仅为20%。(2)化粪池实测结果表明:化粪池出水水质测算数据(去除率等)与实测数据有出入。(3)有的化粪池重渗漏,污染环境,污染地下水。(4)化粪池造价不理想。据杭州环卫部门统计,每只化粪池造价5500元,万元投资BOD5去除率仅为0.82kg/d,污水处理成本约0.055/m3,去除BOD5成本为1.83/kg。(5)管理不善,没有定期清掏。

1.清掏周期

    化粪池的清掏周期与粪便污水温度、气温、建筑物性质及排水水质、水量有关。设计清掏周期过短,则化粪池粪液浓度过高,与实际清掏周期差距过大,影响正常发酵和污水处理效果,甚至造成粪液漫溢,影响环境卫生。设计清掏周期过长,则化粪池容积过大,增加造价。《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88)(以下简称《规范》)要求清掏周期为312个月,实际设计中多取39个月,而酸性发酵阶段的酸性发酵期为3个月,酸性减退期为5个月左右。

    实践证明:清掏周期的取定,应兼顾污水处理效果、建设造价、管理三个方面因素清掏周期一般不宜少于12个月。上元门水厂宿舍区平房群共用化粪池,使用人数200人,生活污水标准每人30L/d,污泥量每人0.4L/d,进入化粪池新鲜污泥含水率取95%,发酵后污泥含水率取90%,设计清掏周期选取12个月,经计算化粪池容积为21m3

2.停留时间

    化粪池的停留时间是关系污水处理效果和化粪池容积与造价的重要指标停留时间过短,则污水处理效果差}停留时问过长,又增加化粪池容积与造价,且布置困难。停留时间的取定,应兼顾污水处理效果与建设造价两方面因素因考虑到发酵产生气泡对沉淀要求的层流状态的影响,化粪池流线转折多对沉淀的不利影响,生活污水排放的瞬时变化大对进水流量均匀的影响,化粪池的停留时间应留有余地。《规范》要求:停留时间取1224小时。实践证明:停留时问不宜少于2d小时,以保证污水处理效果上元门水厂宿舍区化粪池的停留时间为24小时。

3.抗渗设计

    为保护环境,防止污染,化粪池应按水工构筑物要求进行抗渗设计,抗渗标号不宜过低。

  

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

42.3 万条内容 · 1441 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

凯思特-生活污水处理设备如何达到净化效果

  小编给大家介绍一下生活污水处理设备如何达到净化效果,希望能给大家带来帮助   生活污水处理设备专门用于处理屠宰污水、小区生活污水、食品工业污水等,它的使用并不是单枪匹马即可完成工作需要,而是要结合很多的设备来达到良好的净化效果。   使用了一些辅助设备,例如:气浮机,刮泥机,压滤机,机械格栅除污机,污泥脱水机,反应器,沉淀器,垃圾焚烧炉,固液分离机等。在使用生活污水处理设备时,如果没有专业的操作技术,或操作技术不熟练,不仅会降低整个设备的污水处理效果,甚至会导致污水渗漏,使设备的使用性能大打折扣。应结合自身专业技术,科学地操作生活污水处理设备。如无相关专业技术,可请专业技术人员进行操作,尤其是社区、农村等,必须有专业的污水处理设备操作人员。从而可以大大提高污水处理设备的净化效果。