土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 离心式冷水机组调试开机注意事项

离心式冷水机组调试开机注意事项

发布于:2021-03-18 14:12:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]


工具的使用:
扳手的正确使用方法(不能当做锤子使用);螺丝刀(检查绝缘);壁纸刀;试电笔校验;万用表(档位高至低);控制线的连接(美观,绑扎,带线号,记号笔);真空泵(检查真空泵油,抽空时不能带正压使用);真空表(校验);双头压力表(根据被测物体压力选择表头)。

开机调试前的检查:
现场检查空调机组的连接管路是否正常;
检查机组的外观及其附件,包括制冷剂、冷冻油、各 种功能扩充板等。若发现损坏或遗失应及时汇报;
检查空调机组冷冻水机冷却水流开关的安装位置;
检查空调机组的减震垫的安装是否符合要求。

把式流量计(水流开关):


机组的查漏保压及制冷剂充注:
必须了解空调机组是否充注制冷剂;
检查机组各接口是否有油污;
在加液阀处接上双头压力表检查机组内是否有压力;
机组无压力则进行检漏(各种方法),直至检出漏点,确认机组无漏点,进行保压,充注压力原则上应为机组运行压力的1.5倍,一般控制在:
R123--10PSIG,R134a--120PSIG,R22-150PSIG,最高不超过150psig。

机组的查漏保压及制冷剂充注:

负压机组要注意防爆片爆破压力。充注压力为防爆片的爆破压力70%,(防止温度升高,引起压力升高或者加装盲板;
充注压力值原则上应为机组运行压力的1.5倍;漏对系统进行至少6小时的保压,同时进行检漏工作;
注意氮气打压时应使用氮气减压表及双头压力表,绝对禁止没有经过减压表向系统内打压。
若保压结束,系统内的压力降大于5%,则必须对整个系统进行彻底的检漏工作。之后重新进行至少6小时的保压,直至保压状况达到要求;
保压工作完成后,排出氮气,对系统进行抽真空的工作。启动真空泵,定时更换真空泵油,将系统的压力抽至<5mm*Hg保真空8小时允许回升1.3mm*Hg到6.3mm*Hg)。


若保压正常,首先向机组油槽内充注润滑油,再运行冷冻、冷却水泵,并从制冷剂充注口充注气态制冷剂当系统内压力达到饱和压力以上,向系统内充注液态制冷剂0℃对应的;
首次充注制冷剂时应充注标准充注量的70%;待制冷机启动以后调整负荷充入余下的制冷剂直到达到标准为止;
充注制冷剂时应时刻观察空调机组的水平度。




以YK为例,接线检测:


L2

110V 控制电源线;2.5m㎡

3  4

电机运行的反馈信号线;2.5m㎡

15   53

电机故障的反馈信号线;2.5m㎡

24

机组的启停信号线;2.5m㎡

1    11

机组冷凝器的水流开关信号线;2.5m㎡

1    12

机组蒸发器的水流开关信号线;2.5 m㎡

L1   L2  L3

( 油泵变频柜)与启动柜 67  68  69相连4m㎡

控制接线应与现场接线图为准。

YS  YR

L    2

110V 控制电源线;4m㎡

3    4

电机运 的反馈信号线; 2.5m

15   53

电机故障的反馈信号线;2.5m㎡

24

机组的启停信号线;2.5m㎡

1    11

机组冷凝器的水流开关信号线;2.5m㎡

1    12

机组蒸发器的水流开关信号线;2.5 m㎡




接线检测及空载测试:
检查机组的控制中心及其他功能板的接线。确认控制中心有可靠的接地;
确认主电机的启动柜内部和外部的清洁,检查所有的启动接触器触点 动作自如;
低压电机用500V摇表测量电机各端子及向电机供电的主电缆的绝缘度(一般为20兆欧)达不到可用碘钨灯烘烤;
检测供电电压是否符合开机标准;
检查控制中心与电机启动柜之间的控制联线,确认所有安全保护连锁的功能正常。作启动柜空载的模拟动作;
供控制中心和电机启动柜的控制电,切断电机的三相动力电,通过控制中心的操作,模拟机组的启动程序,调整启动柜内星-角转换的时间继电器(10-15S)不完全转换为0.1S(最少5次)。
对于离心式机组机组,检查导叶马达及马达传动机构。调节导叶开启/关闭到最大位置/最小位置;(短接3. 4号端子)。
检查控制中心各项安全和循环保护动作正常,水流开关功能,电源功能等,压力继电器,低温保护,油压保护,油温保护等。
拆卸联轴器罩壳,点动电机,检查电机的转向,若转向有误,更改动力电相序,完成后拆下电动开关,接回控制中心内的跨接片;

确认接线无误后送电预热;
检查机组除检修阀外,所有阀门是否在开启状态;(注意安全泄压阀应处于开启状态)
检查机组油槽油位是否正常;
运行数据检测及运行状态检测:
保持机组的运行,用卡表检测实际电流是否与控制盘 上的电流百分从比相符,如不相符应进行调整;
保持机组的运行,检查机组的各项运行参数。每15分钟记录或打印一次运行数据。记录至少四组运行参数。

排气过热温度 6.67~9.4℃,排气温度传-对应的冷凝饱和度;
蒸发器小温差0.56~2.78℃,冷冻水出水温度-蒸发温度;
冷凝器过冷温度3.33~5.6℃,对应的饱和温度-离开冷凝器的制冷剂温度;
冷凝器小温差<2.2℃,冷凝温度-冷却水出水温度;
启用可调节孔板;启动VGD并进行自动控制;油温正常。
监控机组的运行状况。通过控制面板,校准/调节机组运行的设定参数;
测试各安全保护装置;(如低水温,水流开关等)
当突然停机时滑阀应该能在任何位置上卸载;
在完成上述所有开机调试工作之后,汇报所有调试/运行数据,递交调试调试报告,作为保用期的注册。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.66 万条内容 · 876 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

止回阀是如何工作的?用在哪些场所?本文带你揭秘止回阀的秘密

收录于话题 风管止回阀是启闭件为圆形或方形阀瓣并靠自身重量及介质压力产生动作来阻断介质倒流的一种阀门。属自动阀类,又称逆止阀、单向阀、回流阀或隔离阀。   止回阀这种类型的阀门的作用是只允许介质向一个方向流动,而且阻止反方向流动。通常这种阀门是自动工作的,在一个方向流动的流体压力作用下,阀瓣打开;流体反方向流动时,由流体压力和阀瓣的自重合阀瓣作用于阀座,从而切断流动。  

回帖成功

经验值 +10