土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 罗斯蒙特温度变送器的性能指标

罗斯蒙特温度变送器的性能指标

发布于:2021-03-17 11:13:17 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]

罗斯蒙特温度变送器将被测环境温度隔离转换成按线性比例输出的单路标准直流电压或直流电流;

低功耗、可靠性高;
优良的抗干扰能力;
拔插端子接口、标准导轨(35mm)安装;
体积小、外型尺寸(mm):95(L)×37(W)×32(H);

罗斯蒙特温度变送器的工作原理:
罗斯蒙特温度变送器采用热电偶、热电阻作为测温元件,从测温元件输出信号送到变送器模块,经过稳压滤波、运算放大、非线性校正、V/I转换、恒流及反向保护等电路处理后,转换成与温度成线性关系的4~20mA电流信号输出。

罗斯蒙特温度变送器的作用:
温度是把电流变送器温度传感器的信号转酿成电流信号,邻接到二次仪表上,从而透露表现出对应的温度。譬喻,信瑞达szxrdt系列温度传感器的型号为PT100,那末温度电流变送器的感召就是把电阻信号转酿成电流旌旗灯号,输出仪表,显露温度。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 370 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

自力式流量控制阀原理调节阀故障处理

自力式流量控制阀原理调节阀故障处理   自力式流量平衡阀在热网水力平衡调节中的应用越来越多。这里简单介绍一下它的工作原理。   自力式流量控制阀从结构上说,是一个双阀组合,即由一个手动调节阀组和自动平衡阀组组成,手动调节阀组的作用是设定流量,自动平衡阀组的作用是维持流量恒定。   对于手动调节阀组来说,流量G=Kv(P2-P3),Kv调节阀的大小取决于开度,开度不变,则流量G不变,而P2-P3的恒定是由自动平衡阀组控制的,比如进出口压差P1-P3增大,则通过感压膜和弹簧的作用使自动平衡阀组关小,使P1-P2增大,从而维持P2-P3的恒定,反之P1-P3减小,则自动平衡阀组开大,使P1-P2减小,从而维持P2-P3的恒定。

回帖成功