土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 门式刚架轻型房屋钢结构设计施工中的几个问题

门式刚架轻型房屋钢结构设计施工中的几个问题

发布于:2005-02-02 12:34:02 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
蔡益燕 胡天兵
1.前言
《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》公布以来已经快三年。
这几年,这类工程发展,《规程》起了很大推动作用,但也陆续听到一些令人不安的情况。
今冬雨水较大,降雪较多,有些地方雪特别大,结构压坏恐怕很难避免,
但有的地方雪不大房子也有垮的,漏水的更多。最近某厂屋顶漏水解决不了,找到钢结构委员会来了,
不是雨水,是冷凝水,以前还没有碰到过。另外,也看到一些工程,有的框架梁太细,
令人担心,遇到大雪很可能出问题。有的骨架立起来摇摇幌幌,没有支撑,说装上墙板就好了,
好象有了墙板就可以不要支撑。现在排架多起来。用钢筋砼柱、轻钢梁,造价较低,
但有的严重不合规定。现在是市场驱动,有些企业搞承包能省就省,尽量压低造价,管它是否符合规定。
有的连规定也不清楚。利用开年会的机会,结合了解到的一些情况,
就门式刚架房屋设计施工中的问题,作一个发言,抛砖引玉,希望和与会代表交流,取得一致看法。