梁柱节点漏震出现狗洞

提问 发帖 回复

一个30*45的楼梯间框架柱上面承载有垂直的两个24梁,在这个相交处在45宽这一侧漏震形成狗洞,初步看狗洞20公分宽,15公分高,12公分深,现在上面的顶层炮楼已经浇筑完成,需要叠砖块,请问用膨胀混泥土填充后是否就可以了?结构上有无安全问题?柱子北面还有总高差不多一米,长1.9米的跳梁

一个30*45的楼梯间框架柱上面承载有垂直的两个24梁,在这个相交处在45宽这一侧漏震形成狗洞,初步看狗洞20公分宽,15公分高,12公分深,现在上面的顶层炮楼已经浇筑完成,需要叠砖块,请问用膨胀混泥土填充后是否就可以了?结构上有无安全问题?柱子北面还有总高差不多一米,长1.9米的跳梁
  • 收藏0

  • 打赏0

  • 点赞

分享至:

评论 文明留言,专业沟通

请先 登录,再评论!

全部评论
  • doushengf
    doushengf 2021年03月17日 08:58:56 2楼

    制定修补方案,剔凿、冲洗、高一号膨胀砼捣实等等方法处理。

    回复 举报 点赞
  • 清一土木
    清一土木 2021年03月17日 08:59:34 3楼

    清理浮尘,将基层面处理干净,洒水湿润浇筑混凝土。问题不大。

    回复 举报 点赞
  • jianzhudj
    jianzhudj 2021年03月17日 09:00:48 4楼

    制定修补方案,剔凿到硬面、冲洗、高一号膨胀砼捣实等等方法处理。

    回复 举报 点赞
  • wanshuns
    wanshuns 2021年03月17日 09:02:20 5楼

    制定修补方案,剔凿、冲洗、高一号膨胀砼捣实等等方法处理。

    回复 举报 点赞
  • jzhdajia
    jzhdajia 2021年03月17日 09:06:29 6楼

    制定修补方案,剔凿、冲洗、高一号膨胀砼捣实等等方法处理。支出簸萁模,砼达到强度剔除。

    回复 1 举报 点赞
  • laozamao
    laozamao 2021年03月18日 10:12:49 7楼

    狗洞处蜂窝剔凿干净,用清水冲洗干净,不留残渣,支模,用膨胀管固定模板(必须能承受一定的压力),压力注浆,标号达到C70.

    回复 1 举报 点赞
  • 菩提莲花
    菩提莲花 2021年03月18日 15:04:49 8楼

    混凝土面出现狗洞,需要清理酥松碎石后,用自来水清洗干净,用木模板包制并留浇捣孔,对混凝土表面用1:2胶水水泥浆喷涂混凝土表面,再用比原混凝土强度高一级混凝土进行浇捣,保养期到后拆除模板,检查混凝土面。