在机电安装过程中,由于施工队伍人员素质参差不齐,缺乏施工规范基本理论及实践知识,再加上管理层对工程质量要求松懈,创优理念不足等因素,工程质量总会出现屡见不鲜的通病。 以 下 质量通病图片,是某项工程的实例分享,总结了安装过程中部分常见的质量通病,分享给同行们参考借鉴 , 希望在施工过程中杜绝,确保做一个合格或优质工程。
整改前穿墙套管采用砂浆封堵,过程中管理人员把控与跟踪不严,导致后期外墙漏水:
整改后采用油麻捻口,用水泥捻口密实:
梁内套管预埋保证在梁的中心或偏上1/3部位,保证不破坏上下梁主筋,严禁在梁偏下预埋:
外墙部位柔性防水套管预埋,止水环以室外墙面平,室外后期为水泥捻口,室内采用柔性法兰连接,套管长度和墙体后都必须匹配:
密闭套管预埋,三道密闭肋;封口、坐标、标高、位置必须正确:
1)留洞位置正确,洞口大小符合设计及规范要求。
2)使用钢模盒应清理干净,外刷脱模剂;使用免吊止水套管位置、坐标必须正确。
3)套管固定应牢固可靠,采用对夹螺杆固定方式,不采用三点固定方法。
4)控制出模时间(出模时间根据土建要求为准),过早将产生洞口塌陷,过晚将给出模造成困难,破坏洞口的完整性。
5)打混凝土时应有专人看护,保证预留、预埋孔洞应无位移、跑偏歪斜等现象。
浇筑前对安装各点位复查:
套管二次使用使用需要刷油处理:
人防设备间套管预埋出墙,便于后期连接:
浇筑前需安排专人跟踪配合土建检查(且留影像资料):
免吊套管的定位必须要准,保证后期设备甩口合格,满足配管要求:
浇筑前板面清理、验收合格后,方能上层钢筋的绑扎,且配合有专人现场看护点位,防止成品破坏:
管道已经敷设到墙体内,管道严禁半明半暗安装,不符合规范要求:
管井的一次结构未预留钢筋,预留孔洞过长,一次板面钢筋在洞口部位应做加强处理:
屋面雨水管未预留孔洞;雨水斗未按照规范做,应采用铸铁立式雨水斗,不允许采用管道扩口的方式:
管井内套管未和土建配合标高,套管下料太短,看不见套管,施工中未能和土建配合协调:
消防管道漏水,原因室外套管封堵未能够按要求捻口(同上):
水钻开孔在梁偏下开孔,破坏梁结构:
套管未与墙体不平齐,影响后期装修装饰美观:
成品保护不到位,剔凿过程破坏给水管道:
套管忘记加了,后期用半圆套管,后期隐患,防水不到位,此部位会漏水:
线缆外露:
电气管道二次开槽,严禁开横槽:
此部位套管未能预留直线(走廊套管影响后期净高):
预埋过程中,往往抢工期时间,现场临电不规范,容易出安全事故:
地暖浇筑后埋地管还外露(地面标高控制不到位):
野蛮施工,氧气、乙炔瓶没有安全防护及距离:
空调水变径方向未按图集规范(变径不规范):
电梯机房上方有排水管道,在审图过程中的失误:
马鞍开孔未按管径要求,开孔不到位,影响后期介质流量:
设备运输,电机损坏,安装运输时必须要做到成品保护措施:
结构墙体厚度400MM风口洞未预留(1M*1M方洞),后期再开孔,已经严重破坏结构:
进场材料严格验收,锈蚀的材料管件不能安装 :
未预留洞口,破坏结构板钢筋;屋面雨水管已经堵塞,雨水篦子未安装 :
潜污泵严禁软管连接,易脱落,后期维修困难,在施工过程中,建议采用法兰连接方式 :
雨水斗半明半暗;后期影响排水功能 :
人防部位密闭肋施工至墙外了,未按人防要求施工 :
风管采用电焊开孔,未采用钻床打眼 :
如果事后是无奈的、被动的,就是这种很多的事后或无奈,为事前控制提供了依据,那就是我们平常讲的机电工程质量通病与防治,它告诉我们应当采取什么样的措施去阻止或减少质量通病的出现,一切都是事前、事中控制很关键!
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
电气工程施工
返回版块8.86 万条内容 · 540 人订阅
阅读下一篇
施工现场电箱安装图解,值得收藏!【施工用电】 三级配电、二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱配电箱及施工要求。 该配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足“三级配电、 二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳很好的资料,感谢楼主的无私奉献!!
回复 举报