随着电力技术的不断发展,大量的非线性负载、特别是越来越多的采用电力电子技术的用电负荷急剧增加,大量的高次谐波回馈到供电系统。
在三相四线制交流系统中,如整流器、UPS电源、电子调速装备、荧光灯系统、计算机、微波炉、节能灯、调光器、变频器等单相非线性负荷产生大量零序谐波,如果零序谐波回馈到供电系统中,在中性线上叠加,使中性线零序电流过大,导致过负荷故障:
1.变压器过载,温升加大,减小使用容量,加速绝缘老化,减少使用寿命。
2.中性线过载,一般中性线载流面积为配电母线载流面积的1/2左右,而零序谐波在中性线上的叠加使得中性线上的电流往往超过相电流,温升加大,甚至烧毁中性线,引起火灾。
3.降低功率因数,引起继保误动作,损坏补偿电容器。现有的滤除零序谐波的方式为采用传统LC滤波器或者APF滤波器,但是这两种滤波方式成本相对较高,结构复杂,体积较大,且使用寿命受到其部件局限。
4.环境温度 控制器:户内,-5℃~ 35℃; 接触器:户内,-25℃~ 40℃; 滤波电抗器:户内,-25℃~ 40℃; 滤波电容器:户内,-25℃~ 45℃;空气相对湿度:不超过90%。高度:海拔1000m以下。
5.安装场所:无火灾、爆开危险,无导电尘埃,无腐蚀金属或破坏绝缘的气体或蒸汽,地面倾斜度不大于5。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
电气工程原创版块
返回版块2.19 万条内容 · 578 人订阅
阅读下一篇
生态环境部:VOCs将设置为“十四五”空气质量改善指标之一2月25日上午,生态环境部召开2月例行新闻发布会、发布会由生态环境部新闻发言人刘友宾主持,生态环境部大气环境司司长刘炳江介绍2020年大气污染防治工作成效,以及2021年和“十四五”大气污染防治工作安排部署,并回答记者提问。 “十四五”空气质量改善目标指标设置坚持PM2.5和优良天数两个指标 央视新闻:我们知道2020年全国空气质量相比2019年有明显改善,请问生态环境部对今年以及“十四五”空气质量改善目标如何考虑,是否有硬性的指标来约束,是否有新的大气污染防治行动的防治计划,谢谢。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳学到了,通常变频器带电抗器就是抑制零序谐波吧