我们公司要上一台电阻电炉功率为830KVA,还有其他设备,房低压馈电柜低压配电开关选的是1600A的,从电房低压馈电柜到现场控制柜有100米左右,我该选几根多大的电缆啊? 铜母排是不行的,领导嫌太贵,请各位同行帮帮我!万分感谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句平=7669 峰 2082 谷 2679 Q功 3027
平期电量=(7938-7669)×60=269×60=16140(KWH)
峰期电量=(2170-2082)×60=88×60=5280(KWH)
谷期电量=(2790-2679)×60=111×60=6660(KWH)
无功电量=(3129-3027)×60=102×60=6120(kvarH)
电费是按平、峰、谷三个时段分别计费的。其单价不同。以鼓励用户多在谷期用电,以达到削峰填谷的目的。
各地的平、峰、谷电价不同。
你处有功总用电量为:16140+5280+6660=28080(KWH)
无功电量为:6120(KvarH)
从电量计算功率因数接近0.98。(加上变损应小于此值)。
上面这种算法很正确,又学到东西了,感谢啊!
回复 举报
以前也没有深究过,只知道供电局电费单来,就送财务,但功率因数是每次都看,要保持有奖,不能罚,不然要挨批。
回复 举报