土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 洗浴中心浴区空调应如何设计?
洗浴中心的浴区湿度比较大,设计的时候应该注意哪些?浴区的新风和排风等应如何处理?
若是用风机盘管,请大家各抒己见,说说洗浴中心个个功能区如浴区、休息区、更衣室、按摩房等等的冷负荷或热负荷估算指标是多少。
谢谢大家哦~

全部回答(9 )

  • dinglintj
    lengnuankongtia 发表于 2013-6-17 20:19 一、设计参数 :1、室内温度 浴室 25度 更衣、休息厅、包间22度2、换气次数 浴室 9次/h,更衣3次/h, …还想请教一下,对于采暖,通风部分的负荷怎么计算,是新风耗热量来计算吗?
    2013-06-26 00:02:26 来自 PC 评论 举报
  • dinglintj
    forposition 发表于 2008-11-21 10:28 一、设计参数 :1、室内温度 浴室 25度 更衣、休息厅、包间22度2、换气次数 浴室 9次/h,更衣3次/h, …太厉害了~清晰明了~多谢了~
    2013-06-25 23:59:25 来自 PC 评论 举报