土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消火栓也喷淋系统是否必须设置稳压设施?
一直有这样一个疑问,就是消火栓也喷淋系统是否必须设置稳压设施,假设某处发生火灾,消火栓按钮已经按下,消防泵启动,消防人员持消火栓枪灭火,由于消防水压力太大导致消防人员无法灭火。同时水作为不可压缩的介质,由于没有压力的释放也会导致水泵不能正常工作。(喷淋系统有消防水箱能起到一定的膨胀作用好稍微要好些)想请教大家一般做法是怎么样的?

全部回答(10 )

  • daye888
    一个是按下消火栓按钮后,消火栓泵大部分是星三角启动,不会和你想像的那样,再一个就是泵的出口还有个自动卸压阀,就是压力一下子上去也没有事。
    2008-04-20 18:21:20 来自 PC 评论 举报
  • zhy861011
    呵呵,水压太大要设计减压阀,还有就是水泵启动时间没那么快
    2008-04-08 23:16:08 来自 PC 评论 举报