各位大神讨论个问题额:关于电机电缆的截面积选择:A方案是按只要大于电机额定电流来选取;B方案是按大于断路器的整定值来选取。应该选哪种方案?来自那条规范?感谢
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.9 万条内容 · 2166 人订阅
阅读下一篇
怎么选人员定位技术?UWB人员定位技术的优势随着企业对人员安全及定位等方面的需求,人员定位的需求也是日益增加。那么企业如何选择适合自身的定位方案呢?哪种定位解决方案更适合自己呢?UWB人员定位适合什么场景呢?今天我们将定位的各种类型做个简单梳理。 技术层面 定位技术按照应用技术划分,目前主流的定位技术有UWB人员定位技术、LORA、蓝牙、WIFI、RFID、红外线等等,各类技术在不同场景下的应用不同,企业需要根据自身对定位精度,定位场景的需要,选择合适的技术,具体参数见下表:
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板无论是电动机或者是其他用电设备,供电导体的选择应满足 《低压配电设计规范》GB50054-2011第3.2条及《电力工程电缆设计标准》GB 50217-2018 第3.6 条的要求。
回复 举报
断路器是主要用于保护供电线路和供电线路下面的负载的。而供电线路的电缆必须满足电动机和其他负载工作所需的电流,那么你自己想一想,到底谁为谁服务呢?
也就是到底谁保护谁呢?
回复 举报