土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 水工混凝土芯样在不同试验状态下抗压强度的对比及分析

水工混凝土芯样在不同试验状态下抗压强度的对比及分析

发布于:2021-03-08 13:33:08 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]










水工混凝土芯样在不同试验状态下抗压强度的对比及分析





对水工混凝土实体工程检测时,钻芯法能够比较直观和可靠地推定混凝土的抗压强度,是比较常用的抗压强度检测方法。


   钻芯法检测混凝土抗压强度是利用混凝土钻芯机从混凝土结构或构件上钻取混凝土芯样,制备标准抗压强度试件后,通过对试件施加作用力的方法来测定混凝土芯样抗压强度。


   混凝土作为一种非均质的脆性材料,其抗压强度检测结果受内部含水率的影响较大,不同的试验状态对检测结果的影响较大,因此,试验规程的选择和试验状态的选择直接影响评价实体工程施工质量的准确性。


   1.不同规程中要求的试验状态
   试件加工完成后,不同的试验规程对芯样试件试验状态的具体要求如下:
   依据CECS03:2007《钻芯法检测混凝土强度技术规程》,芯样试件应在自然干燥状态下进行抗压试验。当结构工作条件比较潮湿,需要确定潮湿状态下混凝土强度时,芯样试件宜在20±5℃的清水中浸泡40~48h,从水中取出后进行试验。


   依据SL352—2006(水工混凝土试验规程》,加工完的试件在试验前需在标准养护室养护一周后进行试验。
   依据DL/T5150—2001《水工混凝土试验规程》,加工后的试件在试验前需泡入水中4d,使达到饱和,然后进行试验。
   依据JTJ270—98《水运工程混凝土试验规程》,端面加工完毕后的试验静置24h,按下列规定进行试验:①从长期处于潮湿环境条件下的混凝土构件上钻取的芯样试件,可直接进行抗压强度试验;②长期处于干燥环境条件下的混凝土构件上钻取的芯样试件,应移至20±3C的水中养护48h后进行抗压强度试验。


   2.试验对比
   以CECS03:2007《钻芯法检测混凝土强度技术规程》为例,规程中要求的试验状态分别为自然干燥和经20℃±5℃的清水浸泡4O~48h。按这2种不同的试验状态进行对比试验,在某大型输水隧洞工程衬砌混凝土中选取8个部位进行试验,在每个部位同时钻取2个公称直径为100mm的混凝土芯样,每个芯样能够满足制备1个标准试件,两个芯样距离为5—15cm。按规程对芯样进行加工,使试件的高度、垂直度、平整度都满足标准试件的技术要求。芯样加工完成后,分别对同一部位的两个试件按自然干燥状态和经清水浸泡状态进行密度试验和抗压强度试验,试验结果,见表1。


   通过试验结果的对比及分析,在8组数据中,抗压强度试验结果中,7组自然干燥试件大于经清水浸泡试件,l组经清水浸泡试件大于自然干燥试件;试件混凝土密度试验结果中,7组自然干燥试件小于经清水浸泡试件,1组自然干燥试件大于经清水浸泡试件。8组强度对 比数据中,经清水浸泡的比自然干燥强度低-0.6~6.2MPa,平均值为3.02MPa。经清水浸泡的密度比自然干燥密度高-11~136kg/m。
考虑到混凝土为非均质材料,相邻部位存在一定差异,但从总体的对比数据中能得出芯样试 件经清水浸泡4O-48h后,混凝土抗压强度有所降低。


   3.结语
   混凝土为典型的非均质材料,虽然所取芯样为相邻部位,无论是混凝土抗压强度和密度,均可能存在较大差异,在相同试验状态下试件的抗压强度结果也会存在差异,不同的混凝土经清水浸泡后对混凝土抗压强度损失也不相同。另由于试验的数量有限,不能完全反应不同试验状态下对混凝土抗压强度的影响有多大,但是通过试验可以确定,芯样试件经清水浸泡后,混凝土抗压强度确实有所降低,因此,在对实体工程进行检测时,选取合适的试验状态直接影响对实体工程施工质量的评价。因此,应根据不同的检测目的,选取合适试验规程作为依据,并且选取合适的试验状态,这样才能对检测结果的评定更加准确。
 





全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

水利工程设计

返回版块

28.24 万条内容 · 334 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

黄家湾水利枢纽工程下闸蓄水

回帖成功

经验值 +10