关于干式消火栓的排气阀选择及安装位置。干式消火栓,规范上要求在最高处设置快速排气阀。想选择01SS105图集上的复合排气阀,不知道要选择多大管径?
现在设干式消火栓的仓库(一层)是7500米(100米*75米),主管DN100是500米,管内体积是3.9立方米。图集上复合排气阀,DN25的不考虑负压造成的管损,最高能达到350m3/h即5.8m3/min。可是从百度和淘宝上查,上海沪航阀门厂DN25的只有88m3/h的排气量,而其它大部分厂家都没有标出排气量。图集上应该是理想值,那我应该选择DN25,还是DN50的排气阀呢?
另外,排气阀原计划安装2个,都在进户管上,以前湿式的都只在进户管上装1个。干式的,从进户管往里进水,气体应该主要是在管网内部,那是否应该在管道的中间部分再装2个呢?
不知如何选择才不会造成气堵,恳请各位不吝赐教,谢谢
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.35 万条内容 · 720 人订阅
阅读下一篇
消防工程质量通病(二)通病:自动喷水灭火系统在干管上直接引出连接喷头支管 产生原因及后果: 直接引出的喷头出水量超过设计水量,造成其他喷头出水量达不到设计要求,影响整体灭火效果。 防治措施及相关规定: 喷头应按设计的要求合理分配出水量,不能随意改变喷头的连接位置。 通病:自动喷水灭火系统管道使用管补芯或活接头的位置不正确
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发