土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 热力膨胀阀结霜的问题分析

热力膨胀阀结霜的问题分析

发布于:2021-03-05 13:37:05 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]



相信很多朋友都会遇到这样的问题,膨胀阀后面结霜!那么为什么会结霜呢?又该如何解决这个问题呢?带着这些问题我们往下看。
 
讨论分析
1、有人会首先考虑是不是膨胀阀堵了或者开度过小。
2、还有些人会考虑是不是风机存在故障导致的。
3、当然还有人会从结霜方向去分析。

当然这只是一小部分朋友想到的一部分原因。  总结一下,关于 制冷系统结霜的方向 。大家都知道,结霜方向是有分方向的,主要有  以下两种:
  • 从压缩机回气口开始逐步向蒸发器方向结霜。

  • 从膨胀阀向蒸发器方向结霜。

 分析一下这两种结霜的不同,造成的原因却  是相反的,所以朋友们在排除问题的时候,  “不能只看到膨 胀阀、蒸发器、回气管结霜 ,  也必须要分清 结霜的方向 。”



一、回气口开始结霜

回气口开始结霜,主要从以下两个方面来分析:


1、制冷剂方面
原因就是进入蒸发器的制冷剂多了,造成蒸发不完全,所以在回气管还在蒸发,吸收吸气管的热量,所以回气管首先结霜。
造成的原因有:
1、制冷剂过多;
2、膨胀阀开度过大;

2、蒸发器方面
蒸发器不能正常吸收热量,或者是蒸发器产生的冷量无法被带走,就会造成蒸发不完全,制冷剂在回气管继续蒸发吸热,导致回气管结霜。

表象为回液温度及压力正常或略偏低,由压缩机回气口开始逐步向蒸发器方向结霜,时间长后自压缩机回气口至蒸发器和节流阀至蒸发器区段全部结冰,最后出现低压。

造成的原因有:
1 、看看空气过滤网是否干净;
2、看风机转速是否正常;
3、蒸发器是否干净;
4、送风系统有没有堵塞;

二、 膨胀阀开始结霜

膨胀阀后面结霜,主要从以下三点分析:

1、制冷剂偏少(泄漏)
冷凝器回液温度偏高但压力不高,由节流阀处开始逐步向蒸发器方向结霜。


2、膨胀阀开启度过小
冷凝器回液温度和压力正常或略偏低,由节流阀处开始逐步向蒸发器方向结霜。


3、要检查视液镜
看制冷剂情况,翻泡严重,可能是系统泄漏;视液镜内制冷剂不冒泡或很少冒泡,可能是膨胀阀开启过小,或者堵塞,一般在堵塞处前后会有较大温差。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 548 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

三段式升级背后,暖通行业到底需要什么?

想要获得更多建筑暖通知识↓↓ 点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。 文章来源:暖通家(hvacrhome) 原标题:从“有A用A”到“用A解决B”,暖通行业到底需要什么? 2020年,针对用户场景打造综合解决方案正成为诸多企业的发展重点。可以发现,除了传统空调企业开始布局包括新风、采暖、热水等领域外,更有新风、壁挂炉企业开始涉足净水,太阳能企业涉足空调领域等等,各品牌在多元化布局的道路上正越走越快,而品类之间的品牌界限也在企业的转型升级中越来越模糊不清。而在用户需求多样化井喷的态势下,企业也希望在精准挖掘到用户需求痛点的同时,更能用解决方案抢先一步直击用户的痒点和爽点来实现经营的增量。