土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 购物中心的机电方案要提前布局,来看看暖通工程如何做?

购物中心的机电方案要提前布局,来看看暖通工程如何做?

发布于:2021-03-05 11:16:05 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]

想要获得更多建筑暖通知识↓↓

点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。

来源:腾讯网,侵删!

1、通向外立面的排风口、新风口、排烟口需与外立面设计相配合,暖通图上应标明风口标高、尺寸,以便于幕墙设计单位进行美化设计,防止不必要的后期整改损失;老板们不会看冷冻机房,不会看变电所、不会看消防水泵房、不会看水箱间,老板们永远只看外立面、装饰面、第五立面(屋顶)、绿化景观面,所以要特别关注机电与美观的配合,才能更好的出彩头

2、各个区域楼梯间、前室的正压送风口应注意和土建墙体的定位。

3、地下室排烟机房的选择不应导致风管的敷设降低地下室标高小于2.300m。

4、到屋面的排烟井道、正压送风井道、新风井道、排风井道应与结构专业进行充分对照与校核,并在施工阶段监理、甲方工程师应互相核对,不允许出现大型洞口漏预留情况的发生。暖通工程师应对井道进行复核,特别是过渡季节全新风井道的尺寸校核。

5、屋面暖通设备占到90%以上,新风与排风、新风与排油烟、排油烟与冷却塔排油烟与燃气管、排烟与正压送风口之间的距离应该经过校核,保持合理间距。建议对屋面所有设备管线进行图纸综合,以合理布置所有设备与管线之间的合理关系。并确保合理的人行通道。

6、在机房内的设备、在管道井内的风管应顺应土建施工的进度,进行先期施工到位,以免造成不必要的拆墙、砸墙、打墙。如新风管、落地式空调箱、排烟风机等。

7、应尽早确定屋面、楼层、地下室设备的尺寸,以便于确定土建设备基础的位置、尺寸,在土建防水制作前浇筑设备基础,设备基础应提供留足高度,防止防水保温制作后设备基础高度不够。应充分考虑设备基础的尺寸和高度,以减少局部荷载。

8、应尽早对公共区域的设备进行深化设计,以确定设备形式、吊装位置、风管风口形式、用电量,为后续设计提供基础,如配电设计、装修设计、智能化设计。

9、业态、业态,永远是业态,业态确定前,暖通施工基本不能进行,应敦促商业公司确定整体业态及各个区域的业态,业态确定后,进行负荷、管线的修改设计,方能进行招投标及进行暖通的施工工作

10、调整好各个专业各自的设计后,可以进行综合管线的布置,卷帘、给排水管道、空调管道、电气管道综合缺一不可。我们提倡同步施工。

11、应追踪餐饮业态,确定排油烟管道系统的设计,这关系到土建井道、排油烟设计的合理性、设备配电,否则结构加固、排烟不畅、配电改造之类的事情发生在所难免:排油烟机组容量的核算必须准确无误,毕竟运营后是没机会再进行改造的。

12、任何暖通设备的修改均可能引起配电、BA、报警与联动的修改,因此要最大程度地确保设备无误。

13、冷冻机房内的每个设备必须有设计依据,暖通工程师应该进行核算,互相之间展开讨论,事情讨论的越明晰越好,请不要寄予运营后再做改造

14、水远记住装修造型是老大,不过我们绝不做老小,因为我们是设备大专业,管道最大,用电量最大,任何有损效果的事情必须提前杜绝

15、不要总想着管线穿越公共通道,商铺内空间才是大管道安全的港湾

16、桥架一般先施工,电缆放入之前它是小三子,但电缆放满后,它就是十足的老大,不要想着动它。

17、大型设备如何落位很重要,也是重大风险源,应提前研究设备的进场的路径门洞尺寸够不够,吊装风险如何规避,如何减少吊装费用,乌龙事件不能出现吊装孔钢筋割了没、吊装孔尺寸够么,设备重量是多少等必须提前考虑清楚,则设备到了只能干瞪眼。

18、结构的同志您好,塔吊请不要布置在暖通的设备机房内(变电所、冷冻机房、消防泵房等)哦!施工伸缩缝、后浇带更不要布置在机房内,否则结构主体不完工,我们机房没法做,只能干瞪眼

19、锅炉烟囱的设置应尽量简单、明了、通畅,应有烟囱厂家或施工单位或业主暖通工程师校核计算自然排烟通畅。烟囱不要靠近目标敏感区域。

20、研究排烟与排风风机哪些场合可以合用,哪些场合不能合用,需明确标准和要求。对于排风和排烟应该合用的场合,我们需要采用优质风机

21、排油烟风机不要对着屋顶走到排风

22、燃气管井上屋面或上吊顶或下屋面需和外立面配合好。

23、暖通专业作为设备大专业,应起到综合管线的作用,研究不同层高、不同区域各个管线的综合标高。如地下室区域,应研究货车通道、环保车道通行标高,超市应研究运货车辆的可能标高,研究后不应出现管道标高做底出现拆改的情况发生

24、应协助电气专业仔细核查如全热交换机组、排油烟机组等特殊设备用电量是否配置正确;冷冻机房等设备机房中的主机、水泵、冷却塔等设备招标过程复杂,设备厂家产品不一,设备备用标注等可变性较大,需在设备全部定制后核查电气配电设计的适应性。

2021年新年已经接近尾声,

各位暖通小伙伴都制定好了全年的计划了吗?

暖通知识点已经全部掌握了吗? 

首先,易筑教育提几个小问题

来考考大家(欢迎留言)

Q1:电地暖的能效比是多少?

Q2:热负荷指标是建筑面积还是采暖面积?

Q3:对于一层公共卫生间,散热器采暖,做成什么系统形式合适呢?

Q4:对于新风或者排风,共用集管的方式,是不是都需要在每一个支管上加止回阀呢?

Q5:防排烟系统,空调送排风系统,如果估算压力损失,一般考虑单位长度比摩阻是多少?

Q6:人防设计中,物资库的进排风口部需要设置扩散室么?

Q7:放在屋面的正压送风风机也需要设置风机房是么?

Q8:容积式换热器和普通板换有什么区别,用在哪里?




是不是突然发现很多问题都需要去度娘才有所了解!!!

谁来真正关心建暖设计达人?

土木在线易筑教育给大家带来了一份不一样的授课和问答体验~

带你一起有计划的进行建筑暖通设计 

 

土木在线易筑教育给你带来一份粉丝福利

 

原价2680的课程

 

20位报名的学员即可获得200元优惠

 

没有任何套路,凭借此文咨询老师即可享受

 

 

名师授课,班主任导学

 

只要你努力保证,8周独立做暖通

 

赶紧来了解一下该课程吧!

点击试听:建筑暖通设计实操培训班(直播 答疑 视频回放)


甲级设计院暖通专业总工程师,16年经验倾囊相授。覆盖全面的采暖通风空调知识,真实案例全流程实战教学!通风防排烟、空调、采暖、空调冷热源系统、控制与监测全方位知识让你夯实基础;高层住宅、办公室、酒店三大经典案例全案分析带你实力进阶。

想要获取更多课程信息,欢迎联系易筑教育高老师:QQ 2355735347,微信 18651226727或扫描二维码添加↓↓


课程讲师:郭老师co讲师

简介

甲级建筑设计院暖通专业负责人,代表项目:上海龙工机械研究院大楼、上海保利集团宝山项目、潍坊职业学院滨海校区、甘肃日报报业大厦、印度古吉拉特金融中心,对暖通设计经验丰富。

中级工程师

同时我们也有建筑暖通、电气、给排水设计基础及进阶课程

具体优惠可自行咨询老师


课程咨询高老师 QQ: 2355735318

或扫码加微信:

  • 敬于才华
    敬于才华 沙发

    应尽早对公共区域的设备进行深化设计,以确定设备形式、吊装位置、风管风口形式、用电量,为后续设计提供基础,如配电设计、装修设计、智能化设计。

    2022-04-30 11:17:30

    回复 举报
    赞同0

暖通工程施工

返回版块

5.34 万条内容 · 271 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

江苏省2020年暖通专业施工图审查技术研讨问答

暖通专业施工图审查技术研讨

回帖成功

经验值 +10