土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 机电管道如何圆弧形安装?示例学习!

机电管道如何圆弧形安装?示例学习!

发布于:2021-03-02 11:06:02 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]

随着建筑主体造型的多样性,内部的机电管道经常会遇到要随主体造型设计成圆弧形,这就给管道的制作与安装带来难度。我们来看一下江苏华建的工程实例,学习一下该项目圆弧形机电管道冷弯安装的施工工艺,值得大家在工程中参考实施。

图片


工艺流程


施工之前,编制冷弯管安装专项技术方案,确定施工工艺及检查标准,操作人员进行全面详细的方案学习和技术交底,熟悉弯管安装流程及重点内容。


图片


工艺要点


1
管道弧度计算



计算弯管弧度数据要满足弯管弧度的设计要求以及现场制作要求,现场测量,测量数据与设计水平度、弧度对比,保证在允许偏差范围内。


任意弯管是指任意弯曲角度和任意弯曲半径的弯管。这种弯管弯曲部分的展开长度可按下式进行计算:


图片

任意弯管角度计算示意图


运用BIM做施工模拟,建立冷弯管BIM模型,将圆弧形管道进行模拟安装。


图片

图片


2
选择弯管机械



全面分析对比弯管机械的类型,选择最佳机械:液压弯管器。使弯管模具管径适满足设计要求,确保弯管后,管道的水平度为1%。


针对弯管的弧度,用液压弯管机配备的弧度角度尺检测,待每根管道弯毕后,及时用角度尺和塞尺检验,如在偏差范围外即需调整,直至弯管达标。


在实际使用过程中,根据现场待加工管道的管径,选用能同时加工不同管道管径的液压弯管机,确保弯管一次成型质量的稳定性。


图片


图片
图片


3
选用测量器材



选用经校核的精密测量仪器,保证测量数据准确。


弯管过程中主要进行角度测量,以保证弯管弧度满足设计要求。测量工具的选用,由专业工程师负责,尽量选用测量精度高的测量仪器,并要对测量仪器进行校核。工程师对现场测量人员进行现场指导,正确测量。


图片

液压弯管机弧度检测板图


图片

弧度检测表


4
管材进场检查



检查每批进场的材料均有合格证和质保书,同时通过现场监理的验收。所有型管材到场后均由监理、业主、设计、总包对样品进行确认,材料把关严格,以样品为标准进行质量验收,不合格产品坚决退货,每项材料的检测报告均向相关检测部门对其真实性进行核实,保证管材壁厚均匀,质量合格。


符合《低压流体输送用镀锌焊接钢管》国家标准GBT3091镀锌钢管的壁厚要求,DN65~DN100钢管壁厚4mm,DN125~DN150钢管壁厚4.5mm。


图片


5
检查管道长度



确定管道的最佳长度,测量出弯管角度,保证弯管合格率高。


由于液压弯管机不能准确测定短管角度,也就无法保证圆弧的准确性,所以为确保弯管质量,选用长管,当短管长度小于液压弯管机两固定点之间的距离时,不得使用,而把它用在其它直管段上,这样即不影响弯管合格率也不浪费材料。


图片
图片


实施效果


图片


图片

质量检查表

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 心平气和1118

    比较特殊,楼主实践经验丰富,值得学习

    2021-03-17 09:18:17

    回复 举报
    赞同0
  • 山高人为峰

    大管道自己现场煨弯比较困难。不易施工。

    2021-03-05 08:48:05

    回复 举报