土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 权威答复:建筑外独立设置的柴油发电机房可不设自动灭火系统

权威答复:建筑外独立设置的柴油发电机房可不设自动灭火系统

发布于:2021-02-25 13:26:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]


问题2:民用建筑小区内,独立设置的发电机房是否需要设置自动灭火设施?

规范编制组答复:对于在建筑物外设置独立柴油发电机房时,除有特殊规定者外,可不设自动灭火系统。另外,民用建筑内设置手推车式柴油发电机组时可不设自动灭火装置。

个人认为安全起见,应设置灭火器。

  • cof1585475820702

    说了等于没说,二级负荷没发电机能实现?专用10KV?规范条文不能改成,一类高层超高层重要公共建筑内大发电机房吗?我靠

    2021-06-19 20:53:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

最全消防给水知识都在这里了,建议收藏!

首先,什么是消防给水设施? 消防给水设施是建筑消防给水系统的重要组成部分,其主要功能是为建筑消防给水系统储存并提供足够的消防水量和水压,确保消防给水系统的供水安全。

回帖成功

经验值 +10