土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教浪涌保护器问题

请教浪涌保护器问题

发布于:2008-03-08 22:08:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

俺最近做一个小加油站的电气安装,图纸上总共三个配电箱:总配电箱、动力配电箱、照明配电箱,每个配箱中均有浪涌保护器,总配电箱是PRF1 3P+N 440v,动力和照明是 PRD 65R 3P+N,这个型号是施耐德的呀,询了一下价真贵,可否取消二个或改国产啊,一个小油站没必要吧,况且旁边是钢结构厂房,应该不会有雷击的呀

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • tang_juns
    tang_juns 沙发
    多谢 lingxuct
    2008-03-12 22:44:12

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    型号改一下(只要适合)可以,取消不得。过电压是从电源及线路侵入的,旁边的钢结构厂房只能屏蔽侵入厂房的雷电波。
    2008-03-09 08:27:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电源进户的位置加一移动发电车接口,应该如何加

现在工程马上就要完工阶段,配电柜已经按图纸要求做好,甲方突然要求再增加一个发电车接口。我考虑配电柜已经做好,已经无法加上。打算增加一台双电源箱,将电源进户和发电车接口设在箱内,是否复合规范要求。电源进户开关是350A的,应该选用什么样的双电源开关?价格?还有哪位老大能给我一个关于配电室施工的施工方案啊

回帖成功

经验值 +10