土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 热泵空调、热水组合热水系统的热水专用热泵机组为何蒸发器接的是冷冻水

热泵空调、热水组合热水系统的热水专用热泵机组为何蒸发器接的是冷冻水

发布于:2021-02-24 16:32:24 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]

在图集06ss127中,空调、热水组合式热泵系统,在夏季工况下,

1. 用于生活热水系统的专用热泵机组的蒸发器为何接的是用于空调的热泵机组的冷冻水,而不是地下井水?

2. 生活热水板换的一次水回水侧为什么还要与地下井水进行换热后再进入生活热水专用热泵机组的冷凝器?

001.png

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 马强热泵工作室

    我看这个系统设计合理,夏季1#板换,井水侧的阀门是关闭的。其工作流程是2#水源热泵机组冷凝器制取生活热水,蒸发器制取冷冻水,直接用于夏季空调供冷,可谓一举两得。

    2021-05-16 07:46:16

    回复 举报
    赞同0
  • 宝贝佳林
    宝贝佳林 板凳

    1. 用于生活热水系统的专用热泵机组的蒸发器为何接的是用于空调的热泵机组的冷冻水,而不是地下井水?

    2号热泵机组是制热水回收冷量到空调系统。

    2021-05-11 15:02:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 386 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

2021年热泵应用前景如何?多地区清洁取暖政策汇总

山西省能源局:《关于及早做好2021年清洁取暖改造相关工作的通知》 《通知》称2017-2020年,全省累计完成清洁取暖改造约509.45万户,全省清洁取暖覆盖率已达到80%以上,提前一年完成《北方地区冬季清洁取暖规划(2017-2021)》“到2021 年底,北方地区清洁取暖率达到70%”的目标任务,全省清洁取暖改造主要任务已由工程改造逐步转向巩固成果、实现稳定运行阶段。

回帖成功

经验值 +10