关于维修保养:
1) 送风机的V型皮带在初次运行时有可能稍伸长,请根据调整要领,适当调整皮带松紧,如果收得太紧,会损坏轴承,而引起事故。
2) 请一月一次定期清扫上部水槽散水孔、下部水槽过滤网等。
3) 运休时请松开皮带,送风机轴承部加油,并盖好马达。在最初运行时确定皮带的松紧,锁紧螺母,并且在送风机轴承部加油,另外还要确认塔中是否有鸟巢或异物,然后再开机运行。
4) 至少一年两次以上交换循环水。
5) 循环水蒸发后,会留下水中的溶解物,使水浓度增加,水被浓缩后腐蚀性增加、增加水垢,使冷却塔能力低下,配管和设备损坏。为了防止这种情况,建议用放掉一部分循环水的方法来解决:
①运行中排水阀只打开一点(运行停止时请关掉排水阀);
②下部水槽的清扫并定期换水;
③使运行水位上升,经常溢水;
④装配自动换水装置。
冬季运休时的注意事项:
1) 排放循环水和散布水。
2) 密闭式的场合,请开放循环水排水、排气口、散水水泵的排水阀门。
冬季运行的注意事项:
冬季运行时,马达的电流会增加,请注意。
为了防止下部水槽的冻结,请使用防冻电热器。
散水水泵、配管使用加热器,并做好下部水槽水位的保温工作。
为了防止密闭式冷却塔铜管(散热器)和散布水的冻结,请注意以下几点:
① 为了防止循环水的冻结,请在循环水中加入不冻液、或在配管中加入辅助防冻电热器。
② 加不冻液后,冻结温度下降,不容易冻结。不冻液的浓度越高,冻结温度越下降,但热传导率会下降,因此,在冷却塔选型时要注意。另外如有漏水,补充水时会稀释不冻液,而使冻结温度上升,请注意。
③ 循环水泵运行时,防冻电热器加热,水不会冻结。如果有循环水泵停止的场合,就另外需要辅助循环水泵,这里我们建议使用整套防冻器(包括辅助循环水泵、防冻电热器、配管)。
④ 循环水系统设置三方向阀门,在循环水通过旁通管来控制容量的场合,如果增加旁通管的流量,会降低铜管内的流速,就是有负荷时也可能会产生冻结。请设定冷却塔最小循环水量。
⑤ 为了防止散水水泵和散水配管的冻结,请使用防冻电热器,来保持下部水槽的温度。
其他:
1) 运行、操作、作业前必须阅读操作维修说明书,请遵守禁止事项、作业要领。
2) 运行时绝对不要进入冷却塔内。并不要爬到塔体上部。
3) 送风机有可能运行时,绝对不要去碰送风机。
4) 防冻电热器会发热,请不要用手去碰。
5) 请不要饮用冷却塔的水,进入眼睛时请立即冲洗。作业后,请漱口、洗手。
6) 塔体各部贴有警告标贴、注意标贴,请遵守标贴记载的内容。
冷却塔设计、选定时的注意事项:
关于设置场所:
1 、冷却塔应设置在通风的场所。尽量避开有尘埃、酸性排气、高温排气和水蒸气较多的场所。特别是吸入大量的煤烟后,不仅是冷却塔,配管和其他的设备也会被腐蚀。
2 、百叶窗面和墙壁间如有障碍物或间隔少时,空气吸入会产生阻抗,导致冷却能力低下,请保持如下以上的距离:
冷却容量 L尺寸:
5 ~15RT 0.5m以上;
20 ~70RT 1.0m以上;
80 ~100RT 2.0m以上;
110 ~175RT 2.5m以上;
200 ~400RT 3.0m以上;
500RT 以上 3.5m以上。
注:如障碍物是外壁,并外壁上可开口时,根据开口面积和开口率,L尺寸可以适当调整。另外,根据外壁的高低,L尺寸也可以可以适当调整,请询问冷却塔生产商。
3 、障碍物比冷却塔高时,为了防止空气短路,请加用直管。
4 、按样本记载的配管尺寸配管。
5 、配管、水泵请装在冷却塔运行水位以下,不要让空气吸入。
关于耐热温度 :
填充材是由硬质聚氯乙烯树脂(PVC)制,高温水流入会引起变形。标准型的场合,使用极限温度为45℃,特别请注意试运行时过流量、高温水。另外,45℃以上时,有些有实力的生产商准备有耐热填充材,请询问冷却塔的生产商。
关于噪音对策:
根据冷却塔的设置状况,音响值有些不同。有噪音要求,请事先询问冷却塔的生产商。
关于补水水量:
1 )蒸发量(WE)kg/h
冷却塔在运行中循环水在不断蒸发,蒸发量由下式计算:
WEQ/R= (Tw1-Tw2)×L×Cp/R
一般空调用WB=27℃的场合,(Tw1-Tw2)=5℃,Q:冷却热量(KJ/h)=(Tw1-Tw2)×L×Cp。R:水的蒸发潜热(2520KJ/kg),L:循环水量(kg/h),Cp:定压比热(4.2KJ/kg℃)来求得:WE=0.0083×L,也就是说循环水量的0.83%被蒸发。
2 )漂水量(WD)kg/h
根据冷却塔的构造、通风速度有所差别,一般漂水量最大不超过如下数值:
开放式,循环水量的0.3%;密闭式,循环水量的0.15% 。
3 )补水水量ΔW(l/min)
补水水量是上计两项的合计。水的比重为1(kg/l)。
空调用开放式的场合:循环水量的1.13%;密闭式的场合:循环水量的0.98%。
为安全起见,一般需循环水量的1.5-1.7%。
4 )排污水量 WB(kg/h)
排污水量是根据水质、浓缩倍数而不同。一般空调用的场合,开放式、密闭式一样,上记水量再加上循环水量的0.3%。
5 )给水管的选定
给水管的选定是根据补水量和给水压、浮球阀的流量特性来求出。特别是补水压低的自然下落式水箱的场合,请事先询问冷却塔的生产商。
冷却塔运行时的注意要点:
1 )马达请按送风机上所标示的运行方向箭头来接线。
2 )请再确认开关、熔丝、配线是否按马达的容量配置。单相运行会烧坏马达,推荐使用过电流保护器。
3 )循环水泵最初运行前,在水泵为停止状态时,将水灌满配管。开阀门,启动水泵,慢慢打开阀门。如果打开阀门启动水泵,水的冲击会损坏冷却塔内的部品。注意下部水槽的水位运行,直到全部的配管满水。使用补水管进水,直到下部水槽运行水位安定,才能连续运行。这时,请注意不要让过滤网处吸入空气。利用量水计等测量运行水位,并且利用调节阀门角度调整水流量。如有负载时,启动水泵,并且开始循环后再加负载。如果在水量不安定时加负载,会导致入口水温异常高。
4 )上部水槽的水位不平衡会引起冷却能力的不足,请用配水阀或配管的阀门来调节各水槽的水位。
5 )请调节浮球阀到运行水位。
6 )装有防冻电热器的情况下,请注意不要空焚而引起火灾。
7 )配管工事时留下的焊渣、切管的铁粉等对冷冻机的铜管非常不利,也是使水质恶化的原因,请在试运行时期清洗管道。
8 )使用密闭式冷却塔的场合,循环水配管为密闭配管,为了能够承受管内水的膨胀,请设置膨胀水箱,水箱的常用压力为0.49MPa以下。
9 )密闭式冷却塔的水泵,在用手回转之后再通电。:
冷却塔设置时的注意事项:
关于配管、水泵的注意要点:
1 )在接配管时,请不要因为校正配管的倾斜而使冷却塔本体或接口受力变形。特别是配管旋入时,请同时固定接口。
2 )配管请不要装配在冷却塔运行水位以上,否则运行开始时会吸入空气,并在停止运行时,会产生溢水。
3 )和冷却塔连接的接头尽量使用软接头,这样,配管只是自己震动而不会影响冷却塔。
4 )请在各配管上装配阀门。这样,能容易清扫冷却塔,也可在运行停止时,作为防冻结对策。为了使操作方便,请不要在冷却塔的下面装配阀门。
5 )请将排水和溢水接到排水管上。排水必须装阀门,并请设计为自然下落排水。溢水管不要装阀门。
6 )配管时,请绝对不要加工冷却塔的部品。否则会影响冷却塔的构造强度。
基础的注意事项:
1 )冷却塔的各基础部分在同一水平线上。基础水平有一点高低的场合,请用填片调整。
2 )连接型和复数室的场合,请确认各室间是否没间隙。
3 )冷却塔上基础后,请固定,锁紧基础螺栓。试运行时,请再次确认基础螺栓是否锁紧。基础上有钢架时,请锁紧钢架的螺栓。
4 )设有防震装置时,确认基础或钢架和防震装置与冷却塔是否锁紧,并按防震装置说明书装配要领来确认。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
制冷技术
返回版块14.63 万条内容 · 833 人订阅
阅读下一篇
机房空调制冷量计算方法精密空调的负荷一般要根据工艺房间的实际余热余温以及状态的变化进行准确计算,但在条件不允许时也可计算,下面介绍两种简便的计算方法: 制冷量简便计算方法: 方法一:功率及面积法 Qt=Q1+Q2 Qt总制冷量(kw) Q1室内设备负荷(=设备功率X0.8) Q2环境热负荷(=0.18KW/m2X机房面积)
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发