土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
供配电技术
\
大家都进来看看,设计院这样设计合理吗?
大家都进来看看,设计院这样设计合理吗?
设计院 给我们公司设计了一套图纸,大家看看合不合理。共六台电梯,每台电梯的总功率是20KW左右,设计院给的系统图如下。
问题:ZRYJV-0.6/1KV 3*120+2*70这电缆选择的合理吗?
发布于
2008-03-08 18:06:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(18 )
zouyifang1979
我实际测过了,单台电梯运行时电流为25A。
2008-03-13 13:56:13
来自 PC
评论
举报
delux.com
我觉得咱们配电宁可放大也不能放小,就上面电梯问题而言六台电梯怎么不能同时工作,而且电梯的功率因数为0.55~0.6,可以考虑其需要系数,但其配的电缆我觉得小了,不保险(个人意见)!!!!!!!!!!!!!!
2008-03-13 13:04:13
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
zouyifang1979
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
6
回复
32
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.88 万条内容 · 2147 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(18 )