设计院 给我们公司设计了一套图纸,大家看看合不合理。共六台电梯,每台电梯的总功率是20KW左右,设计院给的系统图如下。
问题:ZRYJV-0.6/1KV 3*120+2*70这电缆选择的合理吗?

全部回答(18 )

  • zouyifang1979
    我实际测过了,单台电梯运行时电流为25A。
    2008-03-13 13:56:13 来自 PC 评论 举报
  • delux.com
    我觉得咱们配电宁可放大也不能放小,就上面电梯问题而言六台电梯怎么不能同时工作,而且电梯的功率因数为0.55~0.6,可以考虑其需要系数,但其配的电缆我觉得小了,不保险(个人意见)!!!!!!!!!!!!!!
    2008-03-13 13:04:13 来自 PC 评论 举报