请问消防水池的水深有没有具体要求,最深不超过多少米?

全部回答(4 )

  • lijianghua0310
    消防水池上面应该还有覆土吧,所以净深会更小一些 个人认为 欢迎指正
    2015-01-16 09:36:16 来自 PC 评论 举报
  • sbwforever
    楼上两位仁兄不要乱说,消防水池如果包含了室外消防用水的话,消防水池的水深或者准确的说应该叫消防水池的池底标高应该满足室外消防车取水时吸水高度不大于六米的要求,消防车的吸水泵泵轴高度定为室外地面以上1.00,所以如果当地海拔不高那么消防水池(含室外消防用水的)池底标高就不能低于室外地面计算起的负五米。如果当地海拔有一定高度那么池底标高就由当地大气压下的水泵允许吸上真空高度计算确定。池底高度定了,所以从某种角度说水深也就有了限制。