土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 住宅剪力墙

住宅剪力墙

发布于:2005-02-01 19:55:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我在一个工程中,住宅剪力墙(转换层以上有21层,层高3米)最上10层,采用了160厚墙,但边墙还是200厚,请高手指教160厚墙的使用经验。谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • huxh501
    huxh501 沙发
    同意2楼的观点,另外用160厚的墙也不符合填充墙的模数,最好不要小于200。
    2005-02-02 11:24:02

    回复 举报
    赞同0
  • yunfeiyu
    yunfeiyu 板凳
    用160厚的墙虽然可以,但钢筋绑扎、混凝土施工都很不方便,
    我觉得墙厚最小不要小于200厚的墙,不论内墙还是外墙。
    2005-02-02 08:51:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。