jjsjj003
沙发
是实际工程.1998年我公司安装3台直燃机,直燃机机房的管道用无缝钢管,然后末端供给两栋楼的新风机组和风机盘管.当时由于各种原因,一栋楼的系统水管选用热镀锌钢管,一栋楼的系统水管选用焊接钢管;两栋楼的卫生热水管一栋选用热镀锌钢管,一栋楼的钢管选用焊接钢管;两栋楼的自来水管都用热镀锌钢管.但是到了2003年以后,系统水管选用热镀锌钢管的那栋楼的管道陆续从管道本身的焊缝处漏水,但另一栋的系统水(焊接钢管)管道没有问题,两栋楼的卫生热水和自来水的管道都没有问题.所有的管道都是同一批进的,质量应该没有问题.到底为什么????????
2005-02-04 00:29:04
赞同0
-
lydhy
板凳
哪个实际工程?