土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 需要设置3.00h的防火隔墙的场所有哪些吗?

需要设置3.00h的防火隔墙的场所有哪些吗?

全部回答(1 )

  • 镁晶建筑科技

     防火分隔中常用的分隔物就是防火隔墙和楼板了,正常情况下防火隔墙以2.00h和2.50h居多,但《建规》中也有些场所是设置3.00h防火隔墙的,常见的设置3.00h防火隔墙的场所主要有以下8处:

    1、厂房内的丙类液体中间储罐应设置在单独房间内,其容量不应大于5m?。设置中间储罐的房间,应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔,房间门应采用防火门。

    2、有爆炸危险的甲,乙类厂房的分控制室宜独立设置,当贴邻外墙设置时,应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与其他部位分隔。

    3、总建筑面积大于20000㎡的地下或半地下商店,应采用无门、窗、洞口的防火墙、耐火极限不低于2.00h的楼板分隔为多个建筑面积不大于20000㎡的区域。相邻区域确需局部连通时,应采用下沉式广场等室外开敞空间、防火隔间、避难走道、防烟楼梯间等方式进行连通,当采用防火隔间时,防火隔间的墙应为耐火极限不低于3.00h的防火隔墙,

    4、布置在民用建筑内的柴油发电机房,机房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m?,储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与发电机间分隔;确需在防火隔墙上开门时,应设置防火门。

    5、避难层可兼作设备层。设备管道宜集中布置,其中的易燃、可燃液体或气体管道应集中布置,设备管道区应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与避难区分隔。

    6、剧场等建筑的舞台与观众厅之间的隔墙应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙。

    7、避难走道防火隔墙的耐火极限不应低于3.00h,楼板的耐火极限不应低于1.50h。

    8、具备连续清灰功能,或具有定期清灰功能且风量不大于15000m?/h、集尘斗的储尘量小于60kg的干式除尘器和过滤器,可布置在厂房内的单独房间内,但应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。

    附:常见场所分隔要求

    2021-02-19 15:21:19 来自 PC 评论 举报

建筑问答

返回版块

1.77 万条内容 · 93 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10