喷淋灭火系统干式和湿式中用得洒水喷头有区别吗?急
喷淋灭火系统干式和湿式中用得洒水喷头有区别吗?急
同标题
发布于
2008-03-08 10:44:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
jiaxiuqiang
喷淋灭火系统干式和湿式中用得洒水喷头有区别吗?急
2008-03-08 19:58:08
来自 PC
评论
举报
hahaxiao1978
斑竹忙,俺帮他回答一下。
干式系统如果是上喷,可与湿式喷头相同。下喷淋时采用专用的干式喷头。湿式系统改成干式系统要更换所有的下喷头(在有吊顶的情况下),如果没有吊顶,均是直立型上喷头就不用更换喷头了。配件的更换主要是把湿式报警阀改为干式报警阀,需增加一空压机(另外还需校核官网容积,如果超过干式系统的要求,系统的配管就要全改了)。如果不换喷头,只换设备应该10万以内就搞定了,换喷头就看你规模了,还得看你建筑规模有个详细设计才行。
2008-03-08 13:15:08
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
jiaxiuqiang
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
7
回复
38
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑消防给水
返回版块
28.35 万条内容 · 720 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(3 )
