土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器容量电流换算问题

变压器容量电流换算问题

发布于:2008-03-08 10:10:08 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请问大家BK变压器100VA/220V/36V等于多少电流,是怎么算的,公式是怎样?还有500KVA变压器有多少电流?公式是怎样?请各位高手指点.
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    BK—100是单相控制变压器,其一次电流是容量除以额定电压;二次电流与变压器对应绕组的线径有关,要看设计时的功率分配(一般在铭牌上有标注)。
    500KVA一般是指三相电力变压器,电流按三相容量计算:I=S/(U1.732) U是线电压
    2008-03-09 11:21:09